DTS3433*1.5(6)A,4800r/kw·h,3×220/380V.
电流互感器
300/5...
答:
这是一个三相四线
电 度表
。4800r/kw h表示这个表转4800圈用电1KWH,即我们说的一度电。3*220/380,表示三相电源。
电流互感器
300/5,=表示互感器的倍率。若此表的
读数
为1,则实际用电是1*300/5=60度。
互感器
怎样看倍率?
答:
被测电流/
互感器
量程=
电流表读数
/电流表量程 也可以写为:被测实际电流=(电流表读数/电流表量程)*互感器量程 有些时候需要换算倍率是因为互感器用在了功率表或者电能表上,一般单纯的测电流是不需要算倍率的 比如一块电表,通过一组500/5的互感器检测用电量 如果电表上次抄表是100.0KWh,这次抄表...
请大家帮忙:有两个
电流互感器
,一个
电流表
,一个电流转换开关,怎样测三 ...
答:
可以测量的,有转换开关就行,前提是这两个
电流互感器
的型号、变比容量等等参数是相同的 将连个电流互感器分别测量A、C相,接入转换开关,然后再将这两根二次线在转换开关处短接,通过一对触点接入
电流表
,相当于测量的是B相电流。注意:这样接只对测量电流表起作用,如果接入功率表,还要考虑角度。
你好直通表用不用成
互感器
答:
直通表不用
互感器
。电表的选择及安装注意:电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。
电表电流
的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。这是因为:1. 电表的启动电流在功率因数为1...
数显
电流表
的变比如何选型?
答:
电流表
当然与
电流互感器
相匹配,所以是200/5 2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍 3、线路中的电流超过120A,就需要采用
电度表
与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选用3*3(6)A就可以了。4、电度表的
读数
*电流互感器的变比=实际用电量 ...
三相四线
电能表
加
互感器
的问题
答:
电度表
计量的准确度在接线方面有两点:1、
电流互感器
一次、二次的同名端必须接线正确。2、电压线圈相序必须接线正确。而与二次接地点在那个接线端完全无关,二次接地完全是为了安全,电流互感器和电度表在工作状态,互感器的二次相当于短路状态,接地点在那一侧效果是一样的,至于说把它连在一起而没有...
200/5A
互感器
接
电度表
怎么计算?谢谢!
答:
你好:——★1、
电流互感器
就是变流器。“200/5A互感器”的变比为(200/5)40倍。——★2、因为电流被缩小了40倍,所以
电度表
的计量应该乘以40倍才能恢复原来的用电数。电度表计量时常见的“×40”就是这个意思。
单项费控智能
电能表
更换
电流互感器
是什么效果?就是将5A/5mA电流互感器...
答:
读数
时,倍率由原先的1000倍变为2000倍。此外,
电表
输入信号减小了一倍,计量精度下降,抗干扰能力下降。
电表读数
从5750到5847是用了多少度电?
答:
直接拿这两个数相减就可以得到电的使用度数了,即5847-5750=97°,所以使用了97°电。
300/5A 的变压器二次侧
电流互感器
,用钳型
电流表
测的的电流是230A,但是...
答:
1、电机启动电流是额定电流的6~8倍,试计算它的启动电流是多少。热继设定5A绝对不行。2、
电流互感器
和
电流表
的配接有错误;同名端接地线断路。3、仪表精确度差值太大。换用仪用1.5级仪表看看效果如何,包括钳流表校验一下。4、电机的负荷是否不均匀?有无频繁过流的情况?温升值是否在允许范围内?