88问答网
所有问题
当前搜索:
电气间隙和爬电距离的关系
电气间隙和爬电距离
是什么意思?
答:
电气间隙
:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。-直接直线最短距离
爬电距离
:在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。-沿绝缘材料表面最短距离 ...
低压配电柜的
电气间隙和爬电距离
要求是怎样的
答:
低压配电柜的
电气间隙和爬电距离
是根据GB7251.1的国家标准确定的。一类电器的电气间隙和爬电距离要求:1、工作电压大于250V至440V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>3mm,爬电距离>4mm。2、工作电压大于130V至250V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>2.5mm,爬电距离>3mm。3...
电压660V的安全
电气间隙和
最小
爬电距离
是多少
答:
电压660V的安全
电气间隙和
最小
爬电距离
分别是8mm、14mm。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短 爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带...
低压配电柜
电气间隙和爬电距离
是多少?
答:
低压配电柜的
电气间隙和爬电距离
爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。UL、CSA和VDE安全标准强调了
爬电距离的
安全要求,这是为了防止器件间或器件和地之间打火从而威胁到人身安全。绝缘子爬电距离是...
什么是
爬电距离
?
答:
,根据所处环境污秽等级不同,分为0~4级。三级污秽的时候,发电厂变电站内设备的爬电比距是2.88cm/kV。(基于额定电压)其次需要设备的额定电压。比如是220kV。那么,
爬电距离
就是2.88cm/kVX220kV=6336mm 。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离应大于6336mm...
低压配电柜
电气间隙和爬电距离
多大?
答:
低压配电柜的
电气间隙和爬电距离
是根据GB7251.1的国家标准确定的。一类电器的电气间隙和爬电距离要求:1、工作电压大于250V至440V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>3mm,爬电距离>4mm。2、工作电压大于130V至250V的电控部分与不带电的金属部件之间的电气间隙>2.5mm,爬电距离>3mm。3...
哪位 知道 10KV高压柜 的
电气间隙 和爬电距离
是多少啊 谢谢各位了_百 ...
答:
10KV高压柜的
电气间隙
为125mm,
爬电距离
为250mm。高压柜的电气间隙根据其自身电压等级不同电气间隙也不相同,10kV高压开关柜及配电柜的电气间隙要求是不小于125mm。35KV开关柜要求电气间隙是300mm。不同带电体间最短的空气距离就是电气间隙,在《电气设计禁忌手册》中规定额定电压“大于300V小于660V”爬...
什么是绝缘子对地
爬电距离
?爬电距离和干弧距离一样吗?
答:
爬电距离
:在绝缘子正常施加运行电压的导电部位之间沿其伞裙表面的最短距离或最短距离之和。爬电距离是指指沿绝缘表面测得的两个导电器件或导电器件与设备界面之间的最短距离,主要用来确定绝缘子,如支持绝缘子的长度和绝缘子串的数量。
电气间隙
是指两导电部分间或者导电部分对地的最短直线距离,主要用于...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜