88问答网
所有问题
当前搜索:
电气二次端子排
水泵
电气
原理图 旁边的是
端子
图 X3是通向面板的 端子图中X1 X
2
X3是...
答:
分太少哈哈。图太小,看不清楚。X1,X2,X3是不同的
端子排
,一般分开是因为分工不同,比如一次系统,保护,控制,将各功能分区,更好的接线和查故障。 刚才看了下图,X1是一次接线,X2是
二次
的,控制和保护,X3是零线排,所有需要接零的都接在这零排上。主要是QBP及上下的OUT LS GZ GR ...
高压开关柜
端子排
,图纸上的ID、UD、ZD是什么意思?
答:
高压开关柜
端子排
是高压开关柜内部的一种电器元件,用于连接、分配和传输电力信号。其中,ID、UD、ZD分别代表输入端、输出端、中性线端,CD代表控制端,YD代表遥控端,ND代表熔断器端,FW代表防护接地端,XD代表信号端。这些术语是高压开关柜端子排的标准术语,用于标识和描述端子排的不同位置和功能。
电气
柜的地线
端子排
要不要串起来
答:
电气
柜的地线
端子排
上的接地是并联的,现在的电气规范中严禁“一钉多根线”
电气
连接上铜和锡能良好接触吗?
答:
其实我说的就是镀锡铜端子跟裸铜排之间的连接,或者镀锡铜端子跟
端子排
(一般应该都是裸铜)之间的连接,谢谢! 追答 镀锡铜端子跟裸铜排之间的连接,裸铜排需搪锡。端子排是
二次
回路或小电流一次回路上用的,一般不是裸铜的,表面都有镀层,除非是小作坊生产的,不规矩。 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这...
电气
设备接地有何要求?
答:
电气
设备接地属于安全接地,如果是独立设备,应该不大于4Ω,如果是公共接地应不大于1Ω。1、应当接地的部分 ① 电机、变压器、开关设备、照明器具、移动式电气设备、电动工具的金属外壳或构架。② 电气传动装置。③ 电动互感器和电流互感器的
二次
线圈(继电保护另有要求时除外)。④ 室内外配电装置、...
电路中pe线
排
和n线排是什么意思
答:
还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。N线,又称中性线,指IEC标准中载荷多相不平衡电流的导线。线排是多条同类型线汇集的接线
端子排
,接线端子排是
电气
设备中,用来连接线路的一种电器元器件。接线端子排每排接线端点数的数量是不同的,可根据工程技术参数的需要而确定其型号。
常用的
电气
元件有哪些?
答:
断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是
电气
控制回路中最常见的八种元件。1.断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。2.接触...
引入屏柜、
端子
箱和集中接地箱的
二次
配线应符合哪些要求?
答:
2.8每个接线
端子
只允许接一根导线,每个电器元件端子接线不得超过两根。 2.9布线时严禁损伤绝缘层和线芯。2.10
二次
配线应远离飞弧元件,并不得防碍电器的操作。2.11电流表与分流器的连线不得经过端子。电流表与电流互感器的连线必须经过试验端子。2.12二次配线不得从母线相间穿过。2.13成套
电气
产品...
何为
电气
原理图?绘制电气原理图的原则是什么
答:
电气
原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。制电气原理图的原则:1、按电气符号标准---按国家标准规定的电气符号绘制。 2、文字符号标准---按国家标准GB7159-1987规定的文字符号标明。 3、按顺序排列---按照先后工作顺序纵向排列,或者水平...
穿心电流互感器S2是否接地有统一的规范标准吗?
答:
这两种原因的综合效果,将使通过继电器线圈的电流,与电流互感器
二次
通入的故障电流有极大差异,当然会使继电器的反应不正常。接地点的接地原则是:1)电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经
端子排
接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。2...