答:
先确认厅轿门完全封闭后在机房将控制柜上的检修开关打在检修位置后送上电然后短接上极限往下开
电梯
就行了 凡事都有第一次 你不尝试又怎么能成功呢
电梯
开
慢车
要短接哪些安全回路 新时达控制柜!
答:
在
电梯
安装阶段,如果想开
慢车的
话,如果你开关都没装,那把安全回路,门锁回路,上下限位都给短接了,不然开不
动
的。强慢这些无所谓的,可以不短接的,不影响慢车的。限速器和盘车轮开关一般串在安全回路里的,直接短安全回路即可。考虑到你貌似经验不足,开车时候记得注意点,最好有人一起。
电梯慢车
速度是多少米每秒
答:
国家标准推荐,额定速度为2.5m/s的
电梯
应能承受大于0.65米/秒平方的加速度,一些大公司甚至做到0.9-1米/秒平方的加速度。对于速度在2.5m/s以上的电梯,国家标准没有具体推荐,由各公司自行决定,但一般不超过1/3G,因为乘客可能感到不适。实际中,电梯速度似乎是个不定值。以下是电梯速度选择的...
杭州西奥无机房
电梯
机房可以开
慢车
,较顶问什么不好开
答:
机房检修有紧急电动功能,会短接部分安全回路,有上下极限、安全钳、限速器、缓冲器,如果这几个开关有问题,轿顶检修就不会运行。
请专业的
电梯
技术人员帮助我
答:
电梯
有各种安全保障措施,只要在正常保养,不会出现上述情况的 电梯不关门或者关门不到位,都会导致门锁触电断开,这个状态下,不管是在轿厢、机房、轿顶,不管是快车、
慢车
(检修)、紧急电动状态,曳引机都会停下。电梯开门过程是,平层感应、减速抱闸、轿门打开,轿门驱动层门打开,不到层站,正常情况是...
...打检修可以上下运行,打到正常不运行,懂
电梯的
朋友请指教
答:
检修是
电梯
运行的最基本运行电路,只要电源、相关安全回路、主要机械部件正常,就可以检修运行,也就是俗称的“
动慢车
”;而至于打正常不运行,在行业里,我们称为不能“动快车”,在电梯运行电路设计里,快车运行许可
条件
很多,一般有电梯关门到位检测、端站快车限位检测、驱动检测、制动检测、位置检测等等...
蒂森克虏伯
电梯
无法在轿顶开
慢车
,快车可以动,是什么原因?
答:
你这个很可能是轿顶检修开关或者按钮坏了,你可以用万用表试一下开关通断情况来进一步判断
你好!能告诉我机房检修动不了
慢车
都是
有什么
原因吗?
答:
要么就是轿顶检修开关坏了,要么就是连接轿顶检修的电缆线断了,还有些
电梯
就是机房的检修短接了一部分安全回路的,你看看是不是安全回路不通,一般就这些了,望。
电梯
是如何实现减速的
答:
这时候快车接触器断开
慢车
接触器吸合 同时电机快车绕组掉电 慢车绕组通电 电机运行慢车 从而达到换速 现在的
电梯
虽说不用双绕组电机了 但是原理是一样的 只是用变频器控制电流达到换速目的 同样也舒适了很多 就这样了 不懂得在问吧 都是手打的 抵制复制粘贴 累了 睡觉 ...
电梯
显示超载、好且动不了
慢车
、三菱电梯
答:
超载有
慢车
你的是别的毛病
<涓婁竴椤