两台
电动机
M1,M2
顺序
启动,逆序停止的电气
控制线路
的
电路图
答:
接触器KM1和KM2分别
控制电动机
M1、M2,启动按钮用于控制电动机M1的启动,停止按钮用于控制电动机M2的停止,FU为熔断器用于
电路
的短路保护。时间继电器KT1用于电动机M2延时启动,时间继电器KT2用于电动机M1延时停止,且它们都是通电延时时间继电器,其中接2、7线上的分别为时间继电器的 线圈 ,接6、8上...
三
电机顺序
启动逆序停止
控制
要求:
答:
顺序
启动、停止
控制电路
是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器km1启动之后,主要设备的接触器km2才能启动,主设备km2不停止,辅助设备km1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如fr1动作),主要设备也随之停止...
两台
电动机顺序
起动
控制线路
的基本原理是什么?
答:
两台
电动机顺序
起动
控制线路
的基本原理: 利用第一台电机的起动开关(一般为继电器或接触器的辅助触点)闭合后发出指令,笫二台电机的起动开关按一定程序起动电机,比如用延时开关(机械式或电子式时间继电器),多数用于机床控制和一些需抱闸制动后自动释放进行启动的机械,第二台电机启动还可实现对第一台电机...
用三联按钮
控制
两台
电机
要
顺序
启动同时停止的
电路图
?
答:
给你的
电路图
就是三个按钮
控制
两台
电机顺序
启动同时停止的电路,按图安装即可。
三台
电动机顺序
启/停
控制电路
与PLC控制的梯形图
答:
三台
电动机顺序
启/停
控制电路
与PLC控制的梯形图:PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、
顺序控制
、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其...
设计两台
电动机顺序
启停的主电路和
控制电路
,要求用继电器接触器进行控 ...
答:
主电路参考上楼回答的,
控制线路
有改动,只有这样才能达到要求 上楼KM2自锁后,就是KM1断开也不会让KM2停止 不擅长用画图制图,所以就简化了,如果需要,我可以用CAD制图。采用的空开作为控制线路的保护,绘图是按标准制作,只是没有标注全,请见谅。
三台
电机顺序
启动逆序停止PLC梯形图和指令 三菱
答:
要分清楚什么是输入元件与输出元件,并且把它们的地址分好,输入元件是指PLC的信号输入部分,主要有按钮,行程开关,继电器触点,光电开关等,输出元件是指用来
控制
接触器,电池阀,电磁铁,指示灯,数字显示装置和报警装置等输出设备。
电动机
主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向...
谁人知道三台
电动机顺序
起动,逆序停止的
电路图
,急需丫
答:
三台
电动机顺序
启动逆序停止电路 本电路讲述了三台电动机顺序启动逆序停止电路的原理和应用。某些工艺流程,需要顺序启动M1、M2、M3三台电动机,而停止则是按M3、M2、M1逆序进行。在这电路中,由于KM1的常开触点串入KM2
控制回路
;KM2的常开触点串入KM3控制回路,如果KM1不先吸合,即电动机M1不先启动,...
老师我对3台
电动机的顺序
启动 逆序停止不懂可以帮帮我么 我想知道原理...
答:
这原理图 我先说下改怎么做 你自己想会,再给你图,你先画好3个标准启动原理图 分别用KM1 KM2 KM3 来
控制
三台
电机
,先做
顺序
启动,你把KM1 的辅助常开触点放入 KM2 的启动
回路
这样只有KM1闭合后KM2才能启动,同样 你把KM2的辅助常开 放入 KM3的启动回路,这样就做到了 KM1先启动 才能启动...
PLC实现两台
电动机按
Y-△
顺序
启动
控制
、画出主
电路
接线图及PLC的控制...
答:
用plc编程序,一个启动开关,一个停止开关,两个继电器,两个接触器,3个输入点,两个输出点,启动+停止+启动开关自锁=1个输出,
控制
继电器线圈,线圈常开点接控制接触器的线圈,实现一个
电机
启动停止。第一个输出点+停止=第二个输出,同样控制另一个继电器和接触器,按停止开关,同时停机。
棣栭〉