电机三相电阻怎么测量
380V
电机三相电阻
不平衡是什么问题造成的?
答:
一般新的或没有经过修理(手工缠绕更换绕组)的
电动机
,用单臂电桥
测量
其直流电阻,三相应平衡。正常使用情况下,
三相电阻
不平衡原因主要有:1、电动机受潮、长时间过负荷运行、过热,导致绕组绝缘损坏造成匝间短路,会使三相绕组的直流电阻不平衡。2、电动机遭雨水侵袭严重受潮、严重过载、缺相运行导致绕组...
电机三相电阻
一样大有可能是坏的吗
答:
有可能。你
测量电阻
用万用表测量的是低压电阻,
电机
在工作时加的是中压电,低压测量阻值没问题,不一定代表在加工作电压时阻值正常,建议你用摇表测量,若正常的话,直接把电机接在电路中试机,看工作情况。若是修理过的电机,有可能把线圈下错了。
测量电机三相
绕组是0.0欧姆是通,还是不通?
答:
对于通路而言,
电阻
值应该在正常范围内,即具体数值取决于电机的型号、规格和设计参数等。一般来说,
电机三相
绕组的电阻值应该大于0.1欧姆。如果
测量
结果为0.0欧姆,则可以考虑以下情况:电极接触不良:检查测试引线和电机绕组之间的接口是否牢固并且轻度清洁。测试设备问题:换一个重复测量测试看看结果是否...
三相电机
绕组绝缘
电阻
是零,接地无穷大,电机是好是坏?
答:
你好,电机绕组间的绝缘应该大于0.5M欧,阻值越大说明绝缘越好,如果你测量的绕组绝缘值是零,那么可以肯定这个电机已经烧坏。绕组就是三根绝缘铜线缠绕在转子上面,阻值是零那么就是绕组间绝缘已经破坏,正确的测量方式要不电机接线柱的电源线全部拆掉,直接
测量电机
接线柱,如果不拆掉电源线,有可能是电源...
三相
异步
电动机
直流
电阻
各相电阻差
怎么
计算
答:
测量
分别为相间绝缘和对地绝缘,高压
电机
相间电阻要求
三相电阻
平衡。对地电阻要求每千伏在1兆欧,及如果电机电源电压是10Kv对地电阻应在大于等于10兆欧,低压电机相间电阻要求三相电阻平衡,对地电阻不能低于0.5兆欧.相间电阻可以万用表测量,对地电阻必须用兆欧表测量。。
一台3kw的
三相
水泵,在正常情况下
电机
线圈之间的
电阻
应该是多少欧姆...
答:
不过,在一般情况下,3kw的
三相电机
线圈之间的
电阻
应该在1-10欧姆之间。如果电机线圈之间的电阻超出这个范围,就说明可能存在线圈损坏、接线错误、绝缘老化等问题,需要进行检修或更换零件。需要注意的是,尽管电阻值可以提供一定的参考,但不能作为判断是否正常运行的唯一标准。最好还是通过
测量电机
的电流和...
3千瓦
电机电阻
是多少
答:
3千瓦
三相
异步
电机
的交流阻抗是:3×380×380÷3000=19.2欧姆;直流
电阻
就是绕组铜线的直流电阻,一般在零点几欧姆。一般三相动力用
电动机
一相线圈的电阻都在1欧以下,容量越大,线圈的电阻越小。1欧以下的电阻用普通万用表是
测量
不出来的,要测量普通动力电机线圈电阻时,通常采用双臂直流电桥。 电动...
电机三相电阻
不平的原因
答:
电机三相电阻
不平的原因:1)绕组损坏。2)重绕匝数有误。3)绕组接线出错。
如何
用摇表摇三角形接法
电机
的绝缘?
答:
一端接地,另一端分别搭在U、V、W接线柱放电,在此过程中可以清楚看到放电时的火花,并听到“啪啪”的声响 2、测绕组相间绝缘(L和E端分别接U1V1、U1W1、V1W1)3、摇
测电机
的对地绝缘,绝缘
电阻
必须大于0.5兆欧以上,如果小于0.5兆欧这台电机要么是烧毁了要么是受潮了。图片如下:...
5.5
电机三相电阻测量
分别0.7兆欧0.8兆欧1.2兆欧不同会...
答:
所
测电阻
兆欧是各相间绝缘电阻吧,会有不同但均正常,变频加速自停可能加速太快,负载电流上升超过设定保护值,便自保停机,检查负载是否有故障,设定保护电流值是否过小。