88问答网
所有问题
当前搜索:
电力电容器接入线路对电力系统
供电
线路
超出额定电压多少时必须将补偿
电容
退出工作?
答:
当电压升高到额定电压的1.1倍时应及时将
电容器
退出运行。电力补偿电容器的额定电压是在电容器的设计制造时确定的正常运行电压。是按拟
接入的电力系统
的额定电压考虑的。运行中的电容器组可允许在超过额定电压的5%的情况下使用;允许在1.1倍额定电压下短期使用;不准长时间过电压下运行,否则将造成严重的...
电力系统
无功补偿
的
设备有哪些
答:
电力系统
无功补偿装置:一. 静态补偿:电容补偿柜的控制器测出
电路
的功率因数并决定要补偿的
电容器
,并投入电容器补偿,需要一定的时间。特别是某个或几个电容器从电路中切除后需要有一定的时间间隔进行放电,才可以再次投入。有的负载变化快,这时电容器的切除、投入的速度跟不上负载的变化,所以称为静态...
为什么要改善
电路的
功率因素?为什么并联
电容
可以改善电路的功率因素...
答:
一。 提高功率因数
的
实际意义 1.
对于电力系统
中的供电部分,提供电能的发电机是按要求的额定电压和额定电流设计的,发电机长期运行中,电压和电流都不能超过额定值,否则会缩短其使用寿命,甚至损坏发电机。由于发电机是通过额定电流与额定电压之积定额的,这意味着当其
接入
负载为电阻时,理论上发电机...
请问
电容
补偿补偿无功功率,使得无功功率变小,那变压器和电机的磁场...
答:
电网中的
电力
负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联
电容器
等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由
线路
输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的...
直流电力系统与交流
电力系统的
特点各是什么?现代电力系统采用的是那种模...
答:
“输电”是“发电”和“用电”
的
中间环节.现代输电工程中并存着两种输电方式:高压交流输电和高压直流输电.两种方式各有自己的长处和不足,同时使用它们,可以取得更大的经济效益.这里作一简略介绍 (l)输电方式的变化ZG
电力
自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供...
电抗器有什么作用?
答:
串联电抗器的作用:1、由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障
线路
上的用户电气设备运行的稳定性。2、消除由高次谐波电压、电流所引起的
电容器
故障,在电容器回路中采用串联电抗器的方法改变
系统
参数,已取得...
乞“电气工程及其自动化”论文一篇,关于供电
系统的
即可(专科类),谢谢...
答:
对广大供电企业来说,用户功率因数的高低,直接关系到电力网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电
线路的
电压损失和电压波动,而且关系到节约用电和整个供电区域的供电质量,这是众所周知的道理。因此,提高
电力系统的
功率因数,已成为电力工业中一个重要课题,而提高电力系统的功率因数,首先就要提高各用户的功率因数。文中简要...
电力
谐波对电网危害有多大?
答:
5)谐波对通信
系统的
干扰。若谐波频率接近载波频率,
电力
线载波通信和远动装置信号传输会被一定程度干扰,此外通过电磁、静电和耦合途径,也会对平行敷设的通信
线路
产生干扰。至于措施,在技术经济条件允许的情况下,可以采取以下:增大电网公共接点(PCC)处的短路容量,降低系统谐波阻抗。这是
系统接入
角度所...
动态
电容器
器能带替变压器串联电抗器限制短路电流吗?
答:
然而,串抗与
电容器
不能随意组合,若不考虑电容装置
接入
处电网的实际情况,采用“一刀切”的配置方式(如电容器一律配用电抗率为5%~6%的串抗),往往适得其反,招致某次谐波的严重放大甚至发生谐振,危及装置与
系统
的安全。由于
电力
谐波存在的普遍性,复杂性和随。最通俗的讲,能在
电路
中起到阻抗的...
国家电网公司110KV变电站典型规范中
电容器
组的电压等级是10KV还是35KV...
答:
摘要:该文介绍了海阳市110kV望石变电站典型设计
的
情况,包括电气主接线、短路水平、设备选型、过电压保护及接地、站用电和照明、计算机监控
系统
、保护装置的配置等,并总结了变电站典型设计带来的经济效益和社会效益。 关键词:110kV变电站;典型设计 传统的110kV变电站主要以户外设计和安装为主,占地面积大,且设备容易被...