容量降低的原因?
答:
看公式:C=εS∕4πkd。
电容
使用时间长了电容介质ε和介质系数d会改变从而电容性能会降低,这好正常,特别是一些质量比较差的国产电容,一般几年都会坏,遇上经常超负荷容量降得更快.功率因数降到0.7肯定要更换部分或者全部电容了,因为供电局对功率因数要求一般0.9几的(各地方会有所不同)。顺便...
电力电容
bsmj和bcmj又什么区别
答:
目前,广州地铁供电系统中均安装了电容补偿柜,以补偿供电系统中的无功损耗。经一号线多年运行情况来看,影响该设备不能正常投入运行的原因很多。为此,就如何维护好低压补偿电容屏,谈几点看法。1.系统供电电压对
电容器
的影响 电容器的无功功率与系统供电电压的平方成正比。若供电电压低于电容器的额定值,将...
20微法的
电力电容
用32的接触器可以吗?
答:
如果电压是400V,20微法的三相
电力电容器
只有1KVAR,电流只有1.5A,用32A的接触器完全可以。如果电压是400V,20千乏的三相电力电容器,电流有近30A,应当用43A的电容器专用接触器。
电容
为什么可以提高电网电压?
答:
电容
的补偿是为了抵消电网里的感性负载所造成的移相无功因数,若电容补偿除去补偿因数外的电容效应,还会使电路里的电压峰值量体现出来,造成电压的升高。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。
电力
系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而系统电压下降...
电力
有动态补偿
电容器
与静态补偿电容器之分吗
答:
有。静态补偿,是传统的接触器控制补偿
电容
的方式,其反映速度极慢.动态补偿,就是实时跟踪负荷的功率因数的变化,极快的跟踪补偿.动态无功补偿发生装置,即静止同步补偿器,又名静止无功发生器。动态消谐无功补偿器,是采用微处理器控制晶闸管投切调谐电容组的全自动动态消谐无功补偿装置,是无功补偿设备的...
电力
补偿
电容
可以并接在交流电上吗?
答:
1、从原理上讲,电机等用电设备工作时需要建立磁场,建立磁场所需要的电流是电感性的,相位滞后电压90度,属于无功电流。
电容器
接入
电力
线路后,其电流超前电压90度,所以流过电容器的电流与用电设备建立磁场所需要的无功电流相位相反,可以互相抵消(补偿),从而使总电流减小。恰当的无功补偿应当是适当...
无功功率补偿的方法有哪些?
答:
无功功率补偿的方法 采用
电力电容器
或采用具有容性负荷的装置进行补偿 1、利用过激磁的同步电动机,改善用电的功率因数,但设备复杂,造价高,只适于在具有大功率拖动装置时采用。2、利用调相机做无功率电源,这种装置调整性能好,在电力系统故障情况下,也能维持系统电压水平,可提高电力系统运行的稳定性,...
KD-Z型智能
电容器
答:
KD-Z型智能无功补偿电容是0.4KV低压配电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,低压
电力电容器
构成。产品为上下分体式模块化结构,上面由之恩那个测控、开关、保护等单元组成,下面由两台(△型)或一台(Y型)低压电力...
捷希科
电容器
是进口的吗
答:
是进口的。通过查询捷希科电容器参数配置得知,该款电容器的产地是产自于瑞士,是进口的产品。捷希科电容器是欧洲著名
电力电容器
。
补偿柜越补功率越低怎么处理呢?
答:
低压电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装
电力电容器
进行无功补偿前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后功率因数也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...