答:
我是专门做电力这块的,给你推荐一个不错的地方对不太懂
变压器
的人蛮好的,你可以去看看。变压器知识 同样的输入、输出电压,功率越大
匝数
越少,功率越小匝数越多。你查一下220伏那个
线圈
多少圈再除以220,就是比方说是3的话 你要输出12伏,低压就是36圈 ...
环形变压器
外径是11CM,内径是5CM,高6CM,请问初级0.83多少
匝
.350W_百度...
答:
你的这个
环形变压器
截面积为18cm 平方,根据计算它的输出功率没有350瓦,只有207瓦。查表得知用0.64的漆包线就够了,不用那么粗心线,线粗了无用。计算后每伏
匝数
为2.8圈,如果铁芯材料一般,为了防止空载发热,建议你初级
线圈
多绕几圈比较好,初级线圈每伏匝数为3.5~4圈。(我就是这样做的)...
...次级双20V的,200W
环形变压器
,铁芯截面积外径是18.4cm高度4cm内径...
答:
你的这个
变压器
初级用直径0.8毫米的漆包线绕制440
匝
,制作好引出线,包裹一层或者两层绝缘然后包裹四分之三匝的铜皮或者铝薄同时压紧一根与铝箔良好接触的引线作为屏蔽层,屏蔽层外面再次制作绝缘层后,绕制初级绕组。次级绕组用两根直径2毫米的漆包线绕制43匝,两根线的一个头和另一根线的尾连接到...
环形变压器
铁芯如何计算(详写追分)!
答:
二次容量:P2=U2I2(VA)一次容量:P1=P2/η,η:效率,0.7~0.9 铁心净截面积:Q0=K0√P1=1.25√P1 用
变压器
硅钢片 铁心毛截面积:Q0’=Q0/k=Q0/0.93 热轧硅钢片 选铁心型号和尺寸:EI形:宽度,叠厚(厚度约为宽度的1~2倍),EI或C(
环形
)铁心都有标准,可查表。每伏
匝数
:...
高手帮忙计算一下这个
环形变压器
多少功率?
答:
你需要用这个
环形变压器
绕一个14伏双电源,如图:它的截面积为22.5平方厘米,根据计算它的功率输出为324瓦。它的各个参数计算如下:根据变压器输出功率,初级
线圈
所用漆包线计算得知,需用直径0.8毫米的漆包线,然后再依据截面积,计算出每伏
匝数
为2.2匝,由于各个变压器材料不同,磁通量有所差异,...
如何计算
环形变压器
初级
线圈
的线径及
匝数
。
答:
选择
变压器
的铁芯,首先要确定变压器的功率,变压器功率与铁心面积关系有经验公式为: S=K√P 其中:P单位 W,S单位cm²K为经验系数, 通常取1.0~1.5,一般地,变压器次级功率P为0~10W,经验系数K选1.5以下~1.4;P为10W以上~50W,经验系数K选1.4以下~1.3;P为50W以上~100W,K选1...
我有个
环形变压器
想做个12伏充电器180*92*55mm 用多大的线,初级绕多...
答:
可以这样计算每伏
匝数
:N=S/45;S是铁芯面积。你的
变压器
铁芯面积差不多是45平方厘米,所以基本上可以认为是每伏1匝。电压220伏一次
线圈
使用2.5平方毫米导线绕220匝;次级侧使用15平方毫米导线绕15匝。即可。如果打算把次级做成可以调压方式的话,在12匝、13匝、14匝处抽头,这个变压器就可以输出12、...
3000瓦
环形变压器
初级多少
匝
铁芯高80内径90外径210?
答:
按照你给的这个环牛的数据,经过计算,截面积是48平方厘米,其输出功率只有1474.56瓦。每伏
匝数
为1.5圈,初级
线圈
用直径1.62漆包线绕330匝。
120w
环形变压器匝数
答:
初级匝数。
环形变压器匝数
线径计算方法:45/截面积=每伏匝数,每伏匝数×220=初级匝数。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级
线圈
、次级线圈和铁芯。
3000瓦
环形变压器
初级多少
匝
?
答:
5.根据每伏圈数乘各路电压,算出每个
线圈
的匝(圈)数。(将每伏圈数乘以绕组电压值,就是该绕组的
匝数
)6.按2.5A/mm2的载流量,选择漆包线截面积和线径。(连续工作的
变压器
按2.5A/mm2的载流量,间歇工作的变压器按4.5A/mm2的载流量选用漆包线)7.计算窗口是否能够容得下,容不下就要更换...