88问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道试验
下面关于
燃气管道试验
表述错误的是( )。
答:
【答案】:D 本题考查的是
燃气管道
的严密性
试验
。应采用发泡剂检查。参见教材P217
燃气管道
功能性
试验
说法正确的是()。
答:
【答案】:A、B、D 本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。强度试验应分段进行,
试验管道
分段最大长度宜按表2K315034-2执行。?? 管道试压分段最大长度?表2K315034-2 设计压力PN(MPa)试验管段最大长度(m)PN≤0.41000 0....
燃气管道试验
采用泡沫水对管道接口进行检查的试验是( )。
答:
【答案】:A 本题考查的是
燃气管道
功能性
试验
的规定。气压试验时采用泡沫水检测焊口,当发现有漏气点时,及时标出漏洞的准确位置,待全部接口检查完毕后,将管内的介质放掉,方可进行补修,补修后重新进行强度试验。
关于
燃气管道
严密性
试验
,说法正确的是( )。
答:
【答案】:B 严密性
试验
应在强度试验合格、管线全线回填后进行。严密性试验压力根据
管道
设计输气压力而定,当设计压力小于5kPa时,试验压力为20KPa;当设计压力大于等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0.1MPa。
燃气管道
气密性
试验
规定有哪些?
答:
1.压力表:0.4级;2.
试验
压力是工作压力的1.15倍;3.试验时间24h;4.大气压力和温度修正值计算小于133Pa;详见GB50028-2006和CJJ33-2005标准。
供热管道及
燃气管道
的严密性
试验
为什么要在回填土之后进行?
答:
严密性
试验
在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
城市
燃气管道
在安装过程中和投入使用前应进行管道功能性
试验
,且应依...
答:
每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行,以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查,5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后,将集存在阀室、放散管内的脏物排出,清扫干净。严密性
试验
应在强度试验合格且
燃气管道
全部...
燃气管道
安装完毕,在其压力
试验
前,应进行( )
答:
【答案】:B 本题考查的是用户
燃气
系统安装。燃气管在安装完毕、压力
试验
前应进行吹扫,吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于 20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。
燃气管道
严密性
试验
修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时...
答:
燃气管道
的气密性
试验
正常是8-24小时,压力升到固定值打压后开始计时,如压力下降较快,要到各个接头或焊缝处涂上肥皂水,看是否有泄漏现象。如没有在一定时间内下降的压力在规定值内,说明管道合格。
燃气管道
的阀门安装前应做强度
试验
和( )试验,不渗漏为合格,不合格者不...
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气
管网附属设备安装要求。阀门在安装前应当按照产品标准做强度和严密性
试验
,经试验合格的应做好标记,不合格者不得安装。