燃气严密性压力试验规范
关于
燃气
管道气密
性试验压力
叙述中正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 本题考查的是
燃气
管道
严密性试验
。设计压力小于5KPa时,
试验压力
应为20KPa。设计压力大于或等于5KPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。
燃气
管道
严密性试验
修正
压力
降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时...
答:
燃气
管道的气密
性试验
正常是8-24小时,
压力
升到固定值打压后开始计时,如压力下降较快,要到各个接头或焊缝处涂上肥皂水,看是否有泄漏现象。如没有在一定时间内下降的压力在规定值内,说明管道合格。
严密性
实验是1.15倍还是1.25倍设计
压力
?市政实务书上技术写的1.15,管理...
答:
不同管道要求不一样,对于
燃气
管道,当P≥5kPa 时,
试验压力
应为设计压力的1.15 倍,但不得低于0.1MPa;对于供热管道,试验压力应为设计压力的1.25倍,且不得低于0.6MPa。
严密性试验
稳压的持续时间为
答:
24h。根据知到题库查询
严密性试验
稳压的持续时间为24h。
燃气
管道的严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,采用水银
压力
计时修正压力降不超过133Pa为合格,采用电子压力计时压力无变化为合格。
“
天燃气
打压”是什么意思?
答:
2. 电动试压泵的阀门开关灵活,其工作压力满足
试验压力
的要求。3. 加压泵、压力表安装在试验管段末端端部及管道首端端部的管段与轴线垂直的管段上。各分支管段盲板有足够的强度,试压过程中盲板不会变形。4. 试压用的水源和电源已准备齐全,试验介质采用压缩空气,清洁无污.
煤气
管道
严密性试验
...
不符合
燃气
管道
严密性试验
的是( )。
答:
【答案】:D 本题涉及的考点是
燃气
管道
严密性
实验要求。稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正
压力
降不超过133Pa为合格。所以D选项错误。
燃气
管道
严密性试验
,当设计输气压力P<5kPa时,
试验压力
应为( )。
答:
【答案】:B P173-175
严密性试验压力
根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力P
埋地
燃气
管道,当设计输气压力为1.0MPa,其气密
性试验压力
为( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气
管道
严密性试验
。设计压力大于或等于5KPa时,
试验压力
应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。
埋地
燃气
管道,当设计输气压力为1.0MPa,其气密
性试验压力
为( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是
燃气
管道
严密性试验
。设计压力大于或等于5KPa时,
试验压力
应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。教材P243。
燃气
管道功能
性试验
说法正确的是()。
答:
设计压力PN(MPa)试验管段最大长度(m)PN≤0.41000 0.4<PN≤1.65000 1.6<PN≤4.010000 ?(1)强度试验一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,且钢管和聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa。?? (2)
严密性试验压力
根据管道设计输气压力而定,...