风机
用的
电机
与普通电机有什么差别?
答:
根据经验,大概有以下差别吧:1、直连式的
电机
,通常位于
风机
的内部或者吸入口处,这时,电机就不需要冷却风扇。2、如果电机位于风机内部,则通常采用外转子结构。3、为了减小电机对吸入口气流的影响,现在倾向于把电机的外形做得更加细长(皮带传动除外)。
怎么选
消防
排烟
风机
,怎么计算它的风量、静压等。
答:
1、按标准核算出需求的排风量。2、断定风机设备方位,断定风管走向标准等等。3、核算管道阻力。由以上核算出的风量做为挑选风机的风量参数,管道阻力1.1做为风机的静压参数,查风机样本挑选适宜的
消防风机
。消防排烟风机选用关键:消防高温排烟风机选用首要控制参数为作业温度、风量、全压、功率、噪声、
电机
...
1、
消防
类
风机
的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机...
答:
玻璃钢风机怎么用看这里
消防风机
属于一种消防器材中的工业风机,是能在300摄氏度环境下进行长达1个小时运行工作的,同时在100摄氏度的情况下更是工作时间长达200小时。在之前的消防风机主要依靠
电动机
来驱动,但是当供电方面出现断电的情况,就要要采用备用的
电机
或是备用电源来进行工作,而相对上备用电源是...
如何才能改善
消防
排烟
风机
的材料?
答:
温度小于400℃大于150℃,两种型式的
电机
都可以选择,在温度小于150℃的时候,采用电机置于主气流之中。3、
消防
排烟
风机
的结构型式及其进展 常用的消防排烟风机的结构型式有内冷却电风叶轮的型式、吸入冷却电机气流的型式、前导加动叶型式的低速吸入冷却风的消防排烟风机等,它们的特点和效果有所不同。
消防
排烟
风机
在施工时的事项有哪些
答:
3、
消防
排烟
风机
两头的柔性软接有必要为A级不燃资料,密封垫料也有必要为A级不燃资料 4、消防排烟风机的根底需求水平、巩固,且根底高度大于等于200mm 5、风机的钢支架有必要固定在混凝土根底上,风机其钢支架与根底之间有必要增加橡胶减振垫。悉数风机及
电动机
组件都装置在整块的钢支架上,钢地架装置...
30KW的
消防
排烟
风机
需要降压启动吗
答:
必须要,超过11个KW的
电机
设备,都会要求星三角启动。11KW虽然能直接起,但对电机和电网的冲击太大了。30KW的,你要是能直起,电网不炸,请带我装逼带我飞。
风机电机
控制怎么接线?
答:
1、2根灰色的线是热保护的单独接线 ,U V W是风机的三相电源线 。2、将U V W三根线分别接到380V接触器的下端,如下图T1、T2、T3位置,如果转动方向不对,就将其中任意两相调整下顺序。3、将2根灰色线引入你的
风机电机
控制回路,如下图中右边FR的位置。
消防
自动报警总线启
风机
和多线直启风机分别通过模块启动风机么?现在是...
答:
现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,
消防
排烟
风机
控制一般设置2个模块,一个多线模块,1个控制模块。控制模块用于防火阀停风机 ;多线模块用于远程手动控制。也就是多线手动盘的远程启动、停止、故障、反馈信号,加压、补风...
消防
排烟
风机
有哪些技术要求
答:
2、 每周对送风、排烟
风机
的维护保养:(1)
风机
房周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤;(2)传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触;(3)
电动机的
接线是否松动;电动机的外壳有无腐蚀现象;(4)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。(5)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、...
消防风机
手动不跳闸远程起动5秒后自动跳闸
答:
这种情况我处理过多次。这是因为
风机
带负荷启动,其启动电流大于16安开关所能承受的瞬时冲击电流,一般开关如c16所能承受的冲击电流为额定电流的3至5倍,风机的启动特点是电流大、启动时间长。建议将普通形开关c16改为
电机
型开关d16,d16能承受的冲击电流为额定电流的5至10倍,可解决你的问题。至于另一...