88问答网
所有问题
当前搜索:
消防联动调试视频教程
防火门现场控制装置如何接线
答:
防火门监控系统是自成的系统,并且会在
消防
控制的中心图形上显示出来。咱们常见的
联动
闭门器能够供给防火门是否开到位以及是否有毛病的信息,而门磁则供给门是否关到位了的相关信号。那么联动闭门器和门磁要怎么接入防火门监控系统中呢其实联动闭门器和门磁都要接入防火门监控系统中,而防火门的监控器需求和...
消防
水灭火系统
调试
点位超过500点要取系数吗
答:
水系统是没有
调试
的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统
联动
控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。
消防
工程中电梯迫降功能能手动
调试
吗
答:
这个不能,因为电梯迫降时依靠的是
消防联动
,消防联动也就是自动控制的,是依靠消防输入输出模块来实现联动迫降的,所以没有手动
调试
,电梯是消防电梯需要带手动开关,可以手动转换而已
消防
设施施工安装前,
调试
时需要具备哪些条件
答:
(三)调试要求 各类
消防
设施施工结束后,由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试,调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统
联动调试
等内容。消防设施调试需要具备下列条件:1)系统供电正常,电气设备(主要是火灾自动报警系统)具备与系统联动调试的条件。2)水源、动力源和...
西门子
消防
主机的
调试
密码是多少?
答:
西门子消防主机的
调试
密码一般是1234或者0000
消防联动
控制系统初始密码一般为,1234或者0000,初始密码根据主机的型号不同初始密码也有所不同,但一般都是1234或者0000。消防联动控制,是指火灾探测器探测到火灾信号后,能自动切除报警区域内有关的空调器,关闭管道上的防火阀,停止有关换风机,开启有关管道...
消防
工程委托检测流程
答:
消防
设施各系统检测工作程序一、说明:1.工程共分三大系统检测:①火灾自动报警系统(施工、
调试
单位各派一人配合检测)②自动给水系统、消火栓系统、喷淋系统(施工单位各派一人配合检测)③防排烟系统(包括通风、空调,事故应急照明、疏散指示、防火分隔)2. 检测分三大阶段: ①第一阶段:单项检测 ②第二阶段:
联动
检测 ③第...
三星sx2000防火卷帘控制器安装
调试
说明书 .
消防联动
两个无源输入触点7...
答:
消防防火卷帘控制器短接触点后 无动作反应,这个主要是未通控制箱主电源和
消防联动
控制24v电源线启动继电器,所以不动作的,另外也有可能是控制箱故障了
防火窗自动闭窗器怎样按装和
调试
答:
1、有密封要求的防火窗窗框密封槽内的防火密封件应牢固完好。2、钢质防火窗窗框内填充水泥砂浆。3、窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺丝等连接牢固,固定点距离不宜大于600㎜。4、活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装位置明显,便于操作。防火窗的
调试
主要检查活动防火窗的控制功能、
联动
功能、
消防
控制室手动...
消防
施工工艺流程是怎样的?
答:
水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵
联动调试
→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→
消防
部门...
火灾自动报警上用不用计
消防
电梯的
调试
答:
需要,火灾自动报警及
消防联动
系统
调试
需要调试的项目包括防排烟,防火阀、送风口等、防火卷帘门、消防电梯、消防电话、消防广播
棣栭〉