88问答网
所有问题
当前搜索:
消防联动调试全过程
消防联动
施工都应该注意什么
答:
消防联动
施工的注意事项如下:1、消火栓按钮控制回路应采用50V以下的安全电压。2、当消火栓设有消火栓按钮时,应能向消防控制室发送消火栓工作信号和启动消防水泵。3、消防控制室内,对消火栓灭火系统应有以下控制、显示功能:a.控制消防水泵的启、停;b.显示消防水泵的工作、故障状态;c.显示消火栓按钮的...
消防
系统电气试运行规范多少时间
答:
消防
系统 调试内部验收及试运行方案 消防系统调试具备的条件:1、水、电、风、广播、电梯及防火卷帘施工
全部
完成且已单机调试完成。 2、世博消防泵具有与本馆联动的能力。3、所涉及的施工单位(通风、给排水、电气、电梯、广播、防火卷帘)专业人员到场协助我司进行
联动调试
。 (一)系统调试和一般规定 1...
泛海三江
消防
泵多线接法及原理
答:
5、总线和多线是线路布置的方式,分总线制和多线制。一般报警都为总线,现在常用的总线为二总线,通过控制器出来的2根总线作为报警线。报警总线连接烟感温感、按钮、模块等;多个报警区域时用多线制;6、
消防
报警设备现在国内有许多厂家,国外的价格昂贵;
调试
一般安装
过程
中,厂家会派技术员现场指导;...
排烟风机怎么接线图解
答:
5、如果单独试双速
消防
排烟风机时,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串 联,2#线端子进电.严禁在
调试过程
中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁.6、风机得有配电箱控制开启和停止,配风机电箱的厂家需加消防24V控制开启关闭两套,直启停和
联动
启停,你提到的四颗双绞线是联动线姐...
消防联动
测试主机打监控还是
调试
答:
调试消防
支队联合成立突发环境污染事件应急救援指挥中心,组建应急队伍,确保突发 环境污染事故不期而至时,能够最大限度地降低危害和损失,保障公众人身与 环境安全。应急指挥中心成立后,根据实际需要决定,救援队伍由市环保局监察支队和市公安消防支队 特勤官兵组成,并成立技术组,对应急指挥中心的工作进行...
富阳市隆昌 电机有限公司的防火卷帘控制器怎么接,求解
答:
2. 2.三相电机及上/下限位开关 3. 3.门位状态反馈 4. 4.烟、温感探测器(或半降、全降联动信号)5. 5.手动控制按钮盒 注意事项:a) 三相电源输入得火线、零线不要反接。b) 电机电源火线、零线不要接反。c) 本控制器连接的
消防联动
信号一般为无源常开信号,如需接有源...
消防
水炮使用方法难吗?使用步骤有哪些?
答:
消防
水炮的使用方法是非常简单的。尤其是自动消防水炮,它的使用方法就更简单了,使用只分为自动和手动和远程控制三种状态。手动: 故名思议,可以在现场控制水炮进行上下左右的旋转,使炮口对准某一点,点击开阀进行喷水灭火。自动:我们只用看着就可以了,水炮完全自动喷水灭火,报警,开阀,喷水,灭火...
2022
消防
应急演练方案
答:
2、 本公司行政部人员(现场拍照演练
全过程
等) 七、演习程序 1、利用广播发布演练开始命令、灾情广播、疏散指令。 2、紧急疏散开始,公司员工在疏散引导员引导下有序疏散到集合地(生活区)。 3、同时,应急抢险小组开始行动,救护小组接“受伤”人员撤离现场,对外联络组向
消防
队及医院发送救援请求。 4、各车间负责人向...
请问
消防联动
系统图中线路施工时应注意哪些?
答:
第2.3.8条 探测器在即将
调试
时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。第四节 手动火灾报警按钮的安装 第2.4.1条 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。第2.4.2条 手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。第2.4.3条 手动火灾报警按钮的外接...
消防
如
联动调试过程
中发现管道漏水,应如何处理?
答:
停止
调试
,放空介质,消除隐患后再重新调试。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉