88问答网
所有问题
当前搜索:
消防电气控制装置消防泵控制设备
请问
消防
设施平面图是指,消火栓图纸、应急照明以及疏散指示图纸吗...
答:
(五)自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、
消防水泵
及
水泵控制
柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水
装置
等。(六)火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动
控制设备
等。(七)气体灭火系统:包括灭火...
消防控制
室最多可以接几个消防报警主机?
答:
3、系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等
消防设备
的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。高度超过 100m 的建筑中,除
消防控制
室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等...
什么是
消防
联动?
答:
消防
联动是:消防支队联合成立突发环境污染事件应急救援指挥中心,组建应急队伍,确保突发环境污染事故不期而至时,能够最大限度地降低危害和损失,保障公众人身与环境安全。1、消防联动指挥中心为从实战着眼,在抓好日常预防工作的同时,还对全市重点企业、容易突发环境事件的区域和企业进行重点监管。2、应急...
消防
主机手动和自动的区别?如何通过主机远程启动
水泵
?
答:
区别二:反应不同。在手动状态下不会启动其他的
设备
(防止误报和误操作),在自动状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如水泵,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人是自动。远程启动水泵要将
水泵控制
柜打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。
求
消防水泵
机械应急启动
装置
的图片
答:
1.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠
消防泵控制
柜设置的“机械应急启动
装置
”直接启动消防泵。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应急启动装置”输出和原...
消防
系统有哪几种?
答:
7、消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要
设备
,在整个
消防控制
管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警...
消火栓
泵
启动方式有几种
答:
3、手动启泵:主要包括“
消防控制
室远程手动”和“现场手动”。(1)远程控制:消防室的远程手动,即多线控制盘。这个功能通过直接手动控制单元实现,直接手动控制单元的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵的现场控制柜连接。但由于多线控制盘也是通过直接连线
消防水泵控制
柜的
电气控制
启泵,因此必须消防水泵...
火灾自动报警系统每回路
设备
数
答:
1、消火栓 室内消火栓系统是建筑物内最基本的
消防设备
,该系统由消防给水设备和电控部分组成。消防设备通过
电气控制
柜,实现对消火栓系统的如下控制:
消防泵
启、停;显示启泵按钮位及显示消防泵工作、故障状态。2、自动喷淋灭火系统 自动喷淋灭火系统按喷头形式,可分为闭式、开式两种;前者又可分为多种...
消防水泵
是否应设过载保护呢?
答:
设备
损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中甚至在一些标准施工图集,包括高校现行教材中所介绍的消防水
泵电气
图上,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器,如《建筑电气安装工程图集》JD13-318页“高层建筑消防系统全电压启动
消防水泵控制装置
图(二)”。这显然不符合规范要求。