88问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感是什么
消防烟感
探头对蒸气有感应吗
答:
有的!因为那个
烟感
探头要通过光线感应在,通过烟雾遮挡光线引起感应探头发出警报。人前几年做
消防
系统维护在时候就遇上过这也在事:烟感探头反复报警,但到现场查看,
什么
也没发现,没有烟雾,但报警时有时无,我们拆开探头,发现两个带翅膀的蚂蚁在里面不断的爬,拿出去了,报警才解除。同样的道理,...
消防烟感
温感的模块
是什么
作用?
答:
输入模块接受简单的接通或者断开这种直接的信号,然后把信号按照厂家规定的协议转换成带地址和接收到的通断情况转换成数字信号发到总线上,主机能在总线上读出这条信息,输出模块,在总线上接主机给自己这个地址发的数字信号,控制24v电源的通断。
烟感
温感一般是能在总线上与主机完成数字信号交流的,但有的...
消防烟感
器一直亮怎么回事儿?
答:
1、如果室内没有浓烟,出现一直亮的情况,可能是
烟感
器没有复位,需要将主机复位,然后过半个小时之后就能够恢复正常。2、如果一直亮,还持续发出警报的声音,也有可能是内部的探测器有了灰尘的积聚,或者污染比较严重。需要将烟感器拆卸下来进行清洗和维护,也能够有效解决问题。3、过滤网太脏了,未及时...
消防
探头指的
是什么
答:
是指火灾探测器,探测火灾的。上面图中都是。一般常见的有
感烟
、感温、感光、探测气体的。详细的你可以上当宁
消防
网看一看。
消防烟感
报火警。是怎么回事
答:
烟感
报警要么就是有烟雾,烟雾达到一定浓度就会报警。再有就是有可能会发生误报,比如说长时间没有清理,都有可能会报火警。北仁汇智的无线烟感欠压主机也会有报警提示。
消防
系统有哪些传感器
答:
消防
电系统:
烟感
、温感、手动报警按钮、消火栓按钮、各型号模块、隔离器、声光报警器、消防广播、消防电话,等等 消防水系统:支管上面有水流指示器,信号蝶阀、湿式报警阀、压力开光等等
消防
报警器中的
烟感
报警怎么检查好坏,怎么检查是否正常运行?普通报警...
答:
2、我们也可以用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统(包括报警器,
烟感
探头)都是好的;3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。常见
消防
报警器的分类:1、火灾探测器:火灾...
消防烟感
应穿几根线啊,分别
是什么
线名称,谢谢
答:
看设计文件、招投标文件确定的平牌,国内
消防
报警产品,一般用在公共建筑里的是感温火灾探测器、
感烟
火灾探测器是点型的(另外一类是线型的用的少),穿配线一根双绞线:型号RVS-2×1.5,线的类别是耐火的或阻燃的
消防
回路中有感
烟感
温手报消报,复合
是什么
意思?
答:
常见的有烟温复合探测器,一个探测器具有烟雾探测和温度探测两个独立的信息处理系统,互不干扰,即可
感烟
,又可感温。还有红外紫外复合火焰探测器等。
消防烟感
喷淋的布置有
什么
要求
答:
烟感
的设置要求 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于 6m;2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被...
棣栭〉