88问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵应急启动装置装置
消防泵
控制柜(含机械
应急启动
)有什么优点
答:
2:特有分段式操作机构,实现星三角转换以降低强启电流,避免对电网及消防发电机的冲击,造成瞬时压降过大或憋死消防电机无法
启动消防
电源缺失的重大安全隐患。3:降低项目总体造价;目前市面上的机械
应急启动
均是全压强启或通过二次回路转换
启动水泵
,前者因启动电流较大对电网或消防电机容量,母线,设备...
消防泵
怎么手动
启动
?
答:
喷淋泵的手动
启动
方式与
消火栓泵
一样,也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械
应急启
泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式...
新消规下,
消防水泵
的
启动
的原理和步骤是怎么样的
答:
室内消火栓箱按钮报警后,报警信号传递至消防控制室,消防水箱开始供初期灭火用水,当用水导致管网压力下降后,触动压力开关指示打开
消防水泵
。联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消火栓泵
,联动控制...
消防
喷淋
泵
应该怎么
启动
答:
作为雨淋阀开启的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制雨淋阀的开启,雨淋阀的动作信号应反馈给消防控制室,并在消防联动控制器上显示;雨淋阀(或其后面的湿式报警阀的压力开关)的动作信号作为喷淋
消防泵启动
的联动触发信号,
消防
机械
应急启动
开关可以同时控制几台
泵
吗
答:
当然是可以的,
消防
机械
应急启动
开关是可以同时控制多台机器的,这是为了遇到紧急情况能够快速压住火灾。
墙壁
消火栓
向哪个方向拧动会出水
答:
利用消防栓往逆方向旋
消火栓
手轮,就有水喷出,消火栓中属于右旋螺纹,因此消防栓逆向为开启,顺向为关闭。不过水阀全是按顺向关掉的,在此是指闸阀,这个的前提为:摁下消火栓按钮,
水泵启动
。当系统是干式消火栓时,开启消火栓栓口,也没有水喷出。 消火栓,属于一种固定式
消防装置
,关键作用是控制可燃物、隔离助燃物以及排...
双电源柜可以机械
应急启动
吗
答:
可以。在消防泵、喷淋泵控制柜前增加消防应急启动控制柜(独立),电源由双电源柜引来,“机械
应急启动装置
“输出和原控制柜内输出端子相连接,即可直接
启动应急消防泵
。机械应急启动通常指的是消防机械应急启动,主要是因为消防领域对于机械应急启动要求非常严格并需求大。
有几种起动
消防泵
方法
答:
消防泵
使用前的相关注意事项:1、需要先试用一下消防泵,在试消防泵的时候应该全开着回流阀门,而关闭着阀组阀门,在试用后再全部恢复到正常状态下的位置。在需要出水的时候或者是
紧急
发作的时候需要打开需要的位置的阀门。2、保持回流阀门是在关闭的位置。消防泵的进口阀是要求必须开着一个的,而且要...
两个
消火栓
报警按钮可以
启动消防水泵
吗?
答:
这要分二种情形讨论:1. 当建筑内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮是不能直接
启动消火栓泵
的,两个也不能,它只能作为报警信号或者启泵的联动触发信号。2. 当建筑内没有火灾自动报警系统时,消火栓按钮可以直接引线至水泵控制柜启动消火栓泵。以上是根据火规中的条文说明总结,请参考!
...当开关处于自动位,下列可自动
启动消防水泵
的有( )。
答:
【答案】:A、C、D 通过消防控制室多线控制盘可远程手动启/停消防水泵。通过消防控制室总线联动高位消防水箱出水管流量开关、报阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关,可自动
启动消防水泵
。