消防水泵和水池要求
消防水池
的国家标准设计规范
答:
(高规新增条文。
消防水池
储水或供固定
消防水泵
或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的
要求
。二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水...
消防水泵
接合器与室外消火栓或
消防水池
的距离不宜小于15米,并不宜...
答:
因为室外消火栓的水需要通过
消防
车泵入
水泵
接合器,消防车长度和适宜的距离决定了最小距离为15米,如果距离过大又会影响救火的效率,规定40米
消防水池
的最低有效水位是多少?
答:
观点分析 观点一主要源于国标图集15S909中对自灌式启泵最低水位做出了如下
要求
:对于卧式
消防水泵
,
消防水池
满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔;对于立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于水泵出水管中心线。观点二源于“水消规”4.3.9条条文说明:消防水池(箱)最低有效...
施工现场临时
消防
给水系统配置
要求
包括哪些?
答:
配备施工现场消防器材应该根据施工现场
要求
临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、
消防水泵
、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包 以下是具体的配备事宜:1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然...
消防
泵房、消火栓的规范及规定
答:
一、消防泵房:1、独立建造的
消防水泵
房,其耐火等级不应低于二级。2、消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,...
水泵
接合器设置
要求
答:
一般来说,接合器的安装高度应在0.7米至1.1米之间。综上所述,
水泵
接合器的设置
要求
包括便于消防车接近、距离室外消火栓或
消防水池
不宜过大以及考虑周围环境条件等因素。这些要求的目的是确保在火灾发生时,消防车能够迅速、有效地通过水泵接合器向建筑物内部供水,从而最大限度地减少火灾造成的损失。
一起学消防:
消防水池
设置
要求
答:
3)高位消防水箱的出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀。4)高位消防水箱的出水管应符合下列规定:应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接。出水管管径应经计算确定,且不应小于100mm。5)
消防水池和消防
水箱出水管或
水泵
吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术
要求
。6)钢筋混凝土制作...
消防水池与消防泵
间的最大有限距离是多少?
答:
没有最大距离限制,有最小距离
要求
,是不能小于
水泵
进水管道及组件,也就是不能小于进水闸阀,过滤器,减震软接,变径管组合的全长
消防泵的
设置应符合什么
要求
?
答:
计算:Hb=Hg+hd+hg+hz 式中 hb--
消防水泵
的压力(mH2O);Hg—最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH20)ha—消防水龙带的水头损失(mH2O)hg—计算管网总水头损失(包括自水泵吸水管至最不利消火栓口全部管路)(mH 20);hz--
消防水池
最低水位与系统最不利点消火栓口之高差(mH:O)。(2)一...
建筑消防设施
消防水池
的设置是怎么规定的?是不是和建筑的面积有关...
答:
《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB 50016—2006,自2006年12月1日起实施。8.6
消防水池与消防水泵
房 8.6.1 本条规定了应设置消防水池的条件。水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的可靠与充足。1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量
要求