答:
由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐
压力
,耐腐蚀,耐高温性能好。分类:球墨给水铸铁管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材、塑料管材。安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、
消防水泵
、...
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
8、消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。9、多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对
消防水泵出口压力
的影响。二、水泵设置要求1、消防水泵的主要材质应符合下列规定:水泵外壳宜为球墨铸铁;叶轮宜为青铜或不锈钢。2、 消防水泵应采取自灌式吸水。3、 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防...
消防
出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
消防栓压力开关和
消防水泵
压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的
压力是
可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值...
消防水泵
开启后怎么使
压力
稳定在0.5兆帕
答:
1、在泵的出口增加一个调节阀,调节阀门的开度来实现调节
泵的出口压力
。2、从泵的出口引一根细管到泵的入口,在该管子上加装一个调节阀,通过调节该阀门来实现调节泵的出口压力。3、变频控制,通过变频器来调节泵的转速,实现调节泵的出口压力。4、在电机与泵之间加装液流耦合器,通过调节液流耦合器...
压力
开关的额定工作压力应不低于
多少
兆帕?
答:
一般,取稳压泵启泵压力0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。
消防水泵
压力表工作:1、
消防泵
出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试
水泵出口压力
及水泵运行出不出水。2、消防总...
...稳压罐的
压力
P1、P2、PS1、PS2调节的幅度
是多少
呢?请高手啊_百度...
答:
气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵的压力
值。按下式计算:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,...
消防
给水管道的计算扬程
是多少
答:
Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压(mH2O)hd——消防水带的水头损失(mH2O)hg——管网的水头损失(mH2O)hz——消防水池水面与最不利消火栓只高差(mH2O)消防竖管的流量分配,水枪喷嘴的压力,水带压力损失的计算,均与水箱高度的计算方法相同。消防水箱的高度和
消防水泵
的
出口压力
,按照上述方法计算后,...
XBD40-120-HY型喷淋
泵
,下面的参数是Q=40L/s H=120M N=90Kw 请问这些参数...
答:
楼上回答的基本正确,型号XBD40-120-HY,XBD指的是消防专用泵,HY是恒压泵,这种泵比一般
消防泵
价格要贵很多,流量40升每秒,扬程120m 功率90kw(复制于feitiangua的回答)。
消防水泵
停泵时,水锤消除设施后的
压力是
什么意思
答:
(4)打开
消防水泵
出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。 (5) 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的
压力
不应超过
水泵出口
额定压力的1.3—1.5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门...
氺泵
压力为
||个压,那么
出口压力是多少
。
消防水泵
房消火栓泵压为11个...
答:
这个水鞥的
出口压力
一般是
水泵
扬程加上汽蚀余量的数量的。