88问答网
所有问题
当前搜索:
消防柜应急启动后怎么复位的
消防
泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否
启动
答:
实施
之后
,消火栓按钮的作用只起到发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系统。4、同时,规范要求:消防水泵的启动,应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动
启动消防
水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
消防应急
电源切换
怎么
弄?
答:
柴油发电机组向
应急
母线提供应急电源。应急母线则以一条单独馈线经自动开关(称联络开关)与主电源变电所低压母线相连接。正常情况下,该自动开关是闭合的,
消防
用电设备经应急母线由主电源供电。当主电源出现故障或因火灾而断开时,主电源低压母线失电,联络开关经延时后自动断开,柴油发电机组经30s
启动后
,仅向...
消防
水泵电源在手动状态下能连锁
启动
,为什么还必须设置在自动状态...
答:
3、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。4、消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时
启动消防
水泵。机械
应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。5、消防水泵的双路电源自动切换时间不应大于2s;当...
消防
泵控制柜机械应急启动装置是什么?机械
应急启动柜
是必须的吗?
答:
消防
泵控制柜机械应急启动装置的作用就是在没有电的情况下又发生了火灾,很紧急的时候有管理权限的人在现场可以通过机械应急强制启动水泵控制柜和泵。一般是单独的控制柜,现在新设计的规范里都是单独增加新的机械
应急启动柜
,老旧改造的话也需要增加。我们之前承接了一个项目就是没有
应急柜
,最后要求加...
消防
机械
应急启动
装置
怎么
拆
答:
火警报警器 火警报警器是一种利用烟气传感器或温度传感器配合微电子判断电路驱动报警器或电磁继电器用来达到对火灾预警或警示作用的一种报警器。火灾报警器是探测到火势并发出警报的
消防
器材,控制预防的消防器材有:消防巡检
柜
、消防控制柜、机械
应急启动
装置、防排烟风机双电源控制柜、双电源控制、防火门监控...
消防
水泵是
如何启动的
?
答:
另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。喷淋泵的手动启动方式与消火栓泵一样,也是将控制
柜
处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组
后的
压力开关来自动
启动的
。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械
应急启
泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制...
无意按下
消防
报警按钮的后果
答:
5、接到火灾警报后,
消防
控制室必须立即以最快方式确认;6、火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警;7、消防控制室必须立即
启动
单位内部灭火和
应急
疏散预案,并应同时报告单位负责人。参考资料:百度百科-消防报警按钮 ...
消防
泵控制柜应设置机械
应急启动
这个设计上
怎么
体现
答:
一般的设备启动时要有过热、过载、失压等保护设施,而机械
应急启动
,就要完全避开这些措施,也就是安装一个双投刀开关,如HS13型负载开关,用于手动开启设备。在电气原理图上,这个刀开关要跳过上述保护措施,,不经过任何控制线路,用来直接操作
消防
泵的启动。
...设置机械应急启泵功能.机械
应急启动
时,应确保
消防
水泵在报警()内正 ...
答:
【答案】:C 消防泵组电气控制柜还应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时
启动消防
水泵。机械
应急启动
时,应确保消防水泵在报警5min内正常工作。
消防
备用电源多长时间能
启动
答:
应急照明和疏散指示标志在5s内顺序启动,手动
启动消防应急
电源输出,5s完成应急转换,5s内转入应急工作状态。消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。备用消防电源的供电...