电气
消防
系统中,排烟风机消防联动时,那么信号线进入箱内如何与模块接线...
答:
消防
联动的问题,当探测区域内的报警器(烟感,温感)手报等发出报警信号后,消防主机接受这个信号,发出报警信号,并通过预先在主机内设置好的程序,是相应的联动系统动作(电源强切,电梯迫降,卷帘控制,
声光报警
,广播启动,排烟风机启动等)。监控中心设备 满足国家标准GB14287.1-2005(电气火灾监控系统...
消防
弱电中那些设备需要二十四伏
答:
这个需要联动控制的设备,如
声光报警
器和输出模块连接的都需要
24v
的。
总线制
消防
系统中串起烟雾
报警
器,温度报警器的是几芯线啊
答:
按照
消防
规定,探测器、报警按钮、
声光报警
器、模块等的报警功能都是共用报警2总线,也就是报警线;,模拟量是指的输入模块,指的是针对主机来说给主机信号的叫做输入,只能是模拟量接口,主机给出的信号是动作,也就是输出模块,也就是开关量(对主机来说输出控制动作的电源线,也叫做
24v
联动控制线)...
消防
中信号二总线与电源二总线是什么意思
答:
在
消防
中所说的二总线是指一种通讯技术,即电源线和信号线在两根线上。属于一主多从的轮询通讯方式。
消防
电系统里哪些属于
报警
点数 哪些属于联动点数 哪些属于多线点数啊...
答:
联动点就比较多,复杂了,一般指的是中控室收到报警信号后,消防主机发出命令自动启动停动的一些现场设备比如:电梯迫降、卷帘门降落、切非消防电、启动
声光
、启动风机、消防泵、喷淋泵。简单说就是现场设备接
24V
的一般都属于联动点。多线制就是指不通过
消防报警
主机发出命令,通过多线制盘直接启动的设备...
消防
自动
报警
控制器主电源不工作,主电源故障灯一定会亮吗?
答:
顺便提一下联动电源,像这类电源就是主要给现场的设备供电的了,就比如一些警铃、
声光
、模块、灭火设备等。具备的,因为还有备用电源可取 正常工作的。 2、备电供电时不影响
消防
控制器的功能。主机主电源和备用电源都是给主机供电的;联动电源是给现场设备供电的,比如
警报
器、模块等设备,所以叫联动电源...
火灾显示盘用什么线连接,485线也不懂啊,请教!!
答:
火灾显示盘,也叫层显,安装在楼层或独立防火区内的火灾
报警
显示装置,可分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。根据厂家需求有用数码管显示也有液晶显示的,属于功耗较高的设备,如图显示,一般的报警厂家由于使用的总线技术不能大电流供电,层显需要2根供电总线(
24V
)和2根通讯总线。在以前,有用485...
动力环境监控系统用什么类型的烟感探测器?
答:
一. 性能:
报警声音
: ≥80dB(或无声) 供电电源: DC9V~DC28V 电流: 静态电流 ≤200uA 报警电流 ≤45mA 工作温度: -10℃~+50℃ 相对湿度: ≤95%RH(40℃±2℃) 烟雾灵敏度:1.06±.26%FT. 符合标准:GB4715-2005 输出形式:
声光报警
/继电器无源触点(NO/NC可设置)输出。
消防
弱电图如何识别,求教,一份消防图纸但是看不懂
答:
怎么区分,哪些设备用什么线呢 附图 这个线该怎么分,都在一起了 这里面AB表示报警二总线,WDZR-RVS-2*1.5mm;CD表示
24V
电源,WDZR-BV-2*4mm;EF表示
消防
电话线,WDZR-RVS-1.0mm(2*N);KZ表示控制线路,WDZR-BV-4*n(2.5mm);YX表示
声光报警
线,WDZR-B... 展开 zhang...
强电井中的强制开关干嘛用的
答:
一、 概述 HJ-1825输入/输出模块(以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的
消防
联动设备,如警铃、
声光报警
器、阀、口、电梯、广播切换等,并可接收设备的动作回答信号。二、 特点 1. 地址编码可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠。2. 输出继电器提供二常开二...