88问答网
所有问题
当前搜索:
海湾GST是国企还是外企
海湾GST
-TS-Z01A消防电话总机说明书
视频时间 00:24
海湾
的烟感JTY-GD-G3和JTY-GM-
GST
9611有什么区别
答:
G3
是
普通的感烟探测器产品,
GST
9611是G3的升级型产品,在保留G3 感烟探测器功能的基础上,具有以下特点:(1) 专业造型设计,超薄型;(2) 超大指示灯指示,360 度范围可见;(3) 具有溢水孔设计,防止积水渗漏;(4) 迷宫设计独特,抗灰尘污染性强;(5) 在线电子编码;(6) 自诊断、自...
海湾GST
9000主机报压力开关监管是什么情况?
答:
GST
9000主机报压力开关监管报警说明压力开关动作了,或者是压力开关的模块接收到了反馈信号,要到压力开关处进行检查找出原因。
海湾
消防产品
gst
-jx304模块箱干什么用
答:
模块箱外壳保护等级为IP43,主要用于模块的集中安装和防护。这型号模块箱内可以放15只
海湾
的模块。
海湾gst
5000火灾显示盘二次码如何设置
答:
火灾显示盘共有五种显示方法:全显、楼区显示、三层显示和单层显示(二种)方式,由该火灾显示盘的用户编码的第四位数字来设定:0:全显方式,整个系统内的火警均可在这个火灾显示盘上显示。1:楼区显示,显示火灾显示盘所在楼区的火警信息。2:三层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层和上下相邻楼层...
海湾
消防主机JB-QT-
GST
5000初始密码是多少?
答:
海湾
JB-QT-
GST
5000报警主机初始默认是没有密码的,出现输入密码的界面时候直接按“确认”键就可以了。
请问
海湾
消防主机
GST
-5000现场烟感一点报警会联动哪些设备。会联动广...
答:
通常来说本层的强切,上下层加上本层的广播,上下层加上本层的送风口排烟口,如果有卷帘门。本层卷联门也会动作,还有楼顶的排烟机,送风机,都会启动,我说这些都
是
通常情况下,而且是你把主机打到自动状态下,当然至于现场是怎么联动的 需要看当初编写联动程序是如何编写的 ...
请问
海湾
JB_QG-QT-
GST
5000火灾报警控制器(联动型)主机,里面所注册的...
答:
海湾GST
5000控制器本身没有直接的USB接口的。需要在电脑上导出后可以复制到U盘里。这需要硬件和软件的。1、硬件需要CRT接口卡以及RS232数据线,这样你的电脑才能和控制器连接起来。2、软件部分就是需要安装海湾的配置软件,这样你才能和控制器通讯。正常通讯,CRT接口卡的工作指示灯就会闪烁的。3、在软件...
海湾
的
GST
-LD-8303输入输出模块是怎么编码的
答:
直接用编码器编,8303
是
双输入输出模块,带两个地址,编码的方法和普通的模块一样,直接编就可以。编码是信息从一种形式或格式转换为另一种形式的过程也称为计算机编程语言的代码简称编码。用预先规定的方法将文字、数字或其它对象编成数码,或将信息、数据转换成规定的电脉冲信号。编码在电子计算机、电视...
急急急!!!消防主机,
海湾GST
-QKP01怎么与其他设备连接?最好有图?_百度...
答:
,给你画了一个图,标注出来了,有什么不明白可以问我,串联并联指的是电阻,加一个电阻,压力开关的出厂自带,钢瓶的串联一根一边黑一边红的线,DY-100电源箱接现场,输出24V给声光用。