88问答网
所有问题
当前搜索:
洁净车间空调
洁净车间空调
系统关闭七天或七天以上,该怎么办?
答:
关闭一定注意防潮。怕湿的东西包好。 关闭后1天 地面肯定一层水,就好像冰水刚从冰箱拿出来过了一会一样,一层水汽。不打扫不会干。关机按关机流程走就可以了。再次开启, 需要彻底打扫卫生。测尘埃,达到标准后才可以生产 加工。
空调
的净化是指什么
答:
空调
净化系统通常包括空气处理单元、送回排风管路、风管附件、终端过滤装置等。3、主要用途为:主要用于制药、化学化工、医院手术室、负压病房、动物房、医疗器械、食品饮料、无菌实验室、P级实验、GMP净无菌手术室、负压病房、层流病房、GMP净化车间、电子
无尘车间
、饮料灌装车间、QS食品净化车间、纯净水...
无尘车间空调
制冷量计算公式?
答:
单位制冷量是参考技术措施里不同功能房间的单位制冷量确定。或者按照公式计算出房间的负荷再除房间面积得到。室内机容量就是参照房间的负荷从
空调
品牌样本中选取的。
万级
无尘车间空调
保养周期标准是什么?
答:
1.、初效滤网每周清洗一次,每半年更换一次 2.、中效滤网不用清洗,每季度更换一次 3、高效过滤器每年更换一次 备注:以上更换频率根据运行时间自行调整,考虑成本因素不能完全参照,指24小时运行的
无尘
室 另也根据
空调
风柜的运行环境情况有很大关系,保持机房卫生是关键,仅供参考。
千级
无尘车间
要装
空调
吗
答:
要。
无尘车间
必须按照
空调
,因为无尘车间封闭特别严格,必须靠空调来调节温度,湿度。
求净化
空调
系统空吹细则,求
洁净
室最终总风量3500需要定多大风量的机组...
答:
我是做设计的,具体细则说不上来。结合各规范来说说。空吹是在高效过滤送风口安装之前进行的,空吹前的风管系统肯定经过检漏合格(比如漏光法检漏),并对
洁净
室
空调
设备安装空间和风管进行全面彻底的清洁。系统空吹时,宜关闭新风口采用循环风,并在回风口设置相当于中效过滤器的预过滤装置,全风量空...
空调
天花机符合
洁净车间
送风要求吗
答:
不符合。普通的天花机本身的净化除尘功能远远没有达到
洁净车间
对空气洁净度的要求。洁净车间使用的是“净化
空调
”,属于一种专用类型的空调,而普通的天花机只是舒适性空调。
...车间高度为2.7米的万级
无尘车间
。需要配多大制冷量的
空调
?
答:
车间
制冷量可取150W每平方,然后再加上车间设备的发热量,如有以下因素,每一项加10W每平方:窗户多、墙面当西晒、顶层、顶层楼板隔热不佳、开门频繁或门窗墙体密封不佳、墙体不保温。
1900平方米
洁净车间
不吊顶用什么
空调
系统好?
答:
洁净车间
不吊顶很奇怪。洁净车间一般采用全空气系统,面积小用直膨机的比较多。面积大一般是冷水主机配洁净组合式机组