电力
变压器
调压方式有哪几种?
答:
变压器
的调压方式有无励磁调压和有载调压两种。1、无励磁调压又称为无载调压,是在变压器停止运行、不带负荷的状态下进行调压;有载调压是在变压器运行中、带负荷的状态下运行调压。无励磁调压的调压装置叫无载分接开关;有载调压的装置叫有载分接开关。2、电力变压器是一种静止的电气设备,是...
110KV有载调压
变压器
档位调整其电压如何变化
答:
关于9a/9b/9c这三个档位是什么意思需要题主去查看一下这款开关的使用手册,毕竟每个厂家的开关标记可能不同,但原理都是大同小异。调压开关的作用在于当网侧电压波动时,可以通过调压开关调整
变压器
变比,从而保证输出电压的稳定。举例来说,假设网侧电压从110kV波动变成了110x10%kV,这个时候只需要将...
有载调压
变压器
空载运行时能调节档位吗
答:
当然可以了。有载调压,顾名思义,就是有负载的时候可以调压。其档位之间有过渡电阻,放心调吧,没有任何问题。与之对应的是无载调压,无载调压在
变压器
工作时是不可以
调档
的,必须停电再调。
有载调压
变压器
并列运行时如何调整档位
答:
根据母线电压来调,远程或就地调,又不是并联运行。
电力
变压器
的分接开关如何调?
答:
该调到9.5KV为佳,不需要供电局联系,操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油开关的话也要断开跌落保险开关)。先停掉
变压器
所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话最好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的...
变压器
档位不同是否允许短时并列运行!有何危害?
调档
时改变的是主变的...
答:
那就要看你的机器的承受能力了 可能会有两种情况 一个是有一台会变为负载 再一个是你换档时两台互励 烧了 再有个问题 你的换档是有级还是无级的?补充:哦 这个理论上可的补充:网上查了一下
变压器
并列运行时必须满足下面条件:(1)各台变压器的电压比(变比)应相同 (2)各台变压器的...
110kv
变压器
远方
调档
失灵,是为什么。
答:
1、遥控通讯故障,信号传达不到。2、
调档
机械操控失灵,调不动。3、主输电线故障,使操作不成功。
变压器
油位计怎么看?
答:
问题一:变压器油位计怎么看 油位计是
油浸式变压器
才有的。有的变压器有一个油位计,有的有两个油位计。怎么看:1.要是玻璃管 油位计,加油在中间就可以,稍微偏上1~2cm也可以,但是太高,变压器在运行时会使油位升高,导致油有可能会喷出变压器 2.一个油位计,这种是浮漂指针型的,在油枕...
变压器调档
次数
答:
调档
次数应该没有那这方面的规程,每个
变压器
厂商都不一样。开关跳闸次数每个厂商都有自己的规定。泄露电流我这的不能超过1ma,这个有规定,找避雷器相关标准。这些数字性的东西应该找设备厂家,他们比较齐全专业
干式
变压器
的低压侧电压高了,在分接开关上如何调低?
答:
变压器
低压侧输出电压高,可以停电后调整变压器分接开关。
调档
原则:高了高调,低了低调。例如原来在2档,输出电压高了,此时将分接开关调整到1档,相当于增加了变比。比如一台10kV干式变:分接开关1档,变比10.5/0.4,低压侧电压380V 分接开关2档,变比10/0.4,低压侧电压400V 分接开关3档,变比...