88问答网
所有问题
当前搜索:
水泵控制柜工频与变频的区别
消防上是否要求由
变频器控制
的消火栓
泵和
喷淋
泵控制柜
也必须带
工频控制
...
答:
1、行业规范明确不能设计由
变频控制
消防泵,依据如下:JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》13.9.6消防
水泵
、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。2、国标规范明确要求消防泵
工频
运行,依据如下:GB 50974-...
水泵控制柜
有有三组接触器,一组三个
工频
,一组
变频
三个,分别是1,3,5...
答:
说明
控制
回路有问题,4号接触器的线圈电源与1号接触器存在连电现象,这个需要检查,而且检查起来还很费劲,这样是得不到准确答案的
...是一个
控制柜
里一个
变频器控制
二台
泵
还是一个控制柜里两个变频...
答:
是一个
柜
里放一个
变频器
,
控制
两个水泵电机,可以实现两台
水泵的工频变频
自动切换。也就是第一台
水泵变频
启动后,功率达到额定后,还满足不了系统水压要求,就将第一台水泵切换到工频,然后变频器东第二台水泵。按照这种循环可以一次启动若干水泵。
变频器控制的水泵
一属于什么原理接线图请指教一下谢谢老师了?_百度...
答:
这是循环软启动柜子。每台
水泵
都是先由
变频器
启动,如果压力不够就自动切换到工频,然后变频器在启动下一台泵, 如果超压就自动停
工频泵
, 如此循环。
变频控制柜的
产品特点都有哪些?
答:
变频控制柜
主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。同时自带模拟量输入(速度控制或 反馈信号用),PID控制,
泵
切换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对
不同
的场合有不同的参数设定),多段速等等。可广泛适用于工农业生产及各类建...
14年新消防规范中消防
水泵的
配电
柜
不允许用
变频器
吗 哪位大侠有新的规 ...
答:
只有巡检柜可以用
变频器
,配电柜不能用。列出有关条文。GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》:3.1.8
水泵控制柜
、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》:11.0.14 消防时消防水泵应
工频
运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时...
变频水泵控制
图
答:
两台水泵首先用变频将
工频
工作的水泵带至工频,然后切换至工频线路,同时变频器切换至
变频水泵
,通过压力传感器对plc的反馈信号对第二台
变频器的
输出进行
控制
,也可以不用plc,直接用变频器的PID控制功能进行PID控制。具体电路请自行设计
水泵控制柜
、风机控制柜等消防电气控制装置不应釆用
工频
启动方式,是否...
答:
【错误】
水泵控制柜
、风机控制柜等消防电气控制装置不应釆用
变频
启动方式。
小区里的
水泵变频
在运行同时二个
工频
也在运行正常吗?
答:
不正常的,如果设备刚开始运行,管路为空置状态,运行规律是2个变频,一个
工频
,平常正常运行是一个
变频和
一个工频,你这种状态应该是
控制柜
回路出现问题了
变频器
恒压供水配电
柜
答:
如果在一定时间延迟内压力不足或过大,可通过
变频器的工频
/变频开关启动另一台水泵,使实际运行管网压力与设定压力值一致。此外,随着用户用水量的减少,变频器会自动降低输出频率,以达到节约电能的目的。以上就是恒压变频
控制柜
的特点和工作原理的介绍。恒压变频控制柜目前广泛应用于
控制水泵
运行。节省了...