水泵控制柜与水泵的安装距离
水泵控制柜
有哪些功能和要求?
答:
每台
控制柜
应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台
水泵的
运行和故障的 无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防...
消防
水泵控制柜的安装
要求正确的是( )。
答:
【答案】:D【精析】本题考查的是消防
水泵控制柜的安装
。A、B错,控制柜的基座水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,
控制柜与
基座采用不小于+12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。消防水泵 #控制柜 #安装 ...
原先
水泵
是1.2kw的,现在换个
控制柜
,是2.2kw,有关系吗?
答:
没关系,
控制柜
应该大于负载,这样才万无一失。
怎样通过
水泵
来选择
控制柜
答:
控制柜
的工作电流必须大于
水泵的
额定电流。控制柜必须能够承受水泵启动时的5倍左右短时电流。控制柜必须带有短路保护,用断路器或熔断器快速切断短路电流。控制柜必须带有过载保护,能过在水泵过载时延时切断电源。控制柜 #电压 #电流 #短时电流 #短路保护 #过载保护 #水泵 ...
水泵
选择
控制柜的
几个必要参数?
答:
控制柜
的适用电压必须
和水泵的
额定电压相符。控制柜的工作电流必须大于水泵的额定电流。控制柜必须能够承受水泵启动时的5倍左右短时电流。控制柜必须带有短路保护,用断路器或熔断器快速切断短路电流。控制柜必须带有过载保护,能过在水泵过载时延时切断电源。大致原则如此。
消防
水泵控制柜
启泵接线图?
答:
消防
水泵控制柜
,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防
水泵控制
箱怎么接线?
答:
消防
水泵控制柜
30kw的根据规定的需要星三角启动的,也就是每台水泵需要7根线的,三相火线每相2根和一根地线的。
水泵控制柜的
防护等级有哪些要求?
答:
根据消防给水及消火栓系统技术规范中要求:11.0.9 消防
水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。