88问答网
所有问题
当前搜索:
水泵反转接触器会自愈吗
接触器
正
反转
控制电路中,若正、反向控制的接触器同时通电,会发生什么现 ...
答:
由于正反转换相,所以同时吸合就会短路,因此必须联锁,把正转接触器常闭触头串在
反转接触器
的线圈电路中,把反转接触器常闭触头串在正转接触器线圈中,使正(反)转吸合后,反(正)转线圈处于开路状态,
那位老师会
接触器
联锁正
反转
控制线路的原理能给我讲讲吗???
答:
互锁原理 接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合,否则造成两相电源短路事故。为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不
能
得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了
反转接触器
KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作...
交流电机如果转不动会自动
反转吗
?
答:
答:这是一个由速度继电器控制的带有反接制动的控制系统,正常情况下:电机正转运行到位完了,正转接触器掉下来,反接继电器吸合使
反转接触器
也跟随吸合,电机进行反接制动,当电机速度为零后,停车。但当电机行程开关的NO已经无法闭合时,强行切断正转接触器,(控制系统仍然继续按原来的程序进行控制的)...
交流
接触器能
正
反转
控制吗?
答:
为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,采用按钮和
接触器
双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。电源接在公共端和运行端时,电机正转;电源接在公共端和启动端时,电机
反转
;只有运行线圈和启动线圈截面积一样的单相可逆电机,才能正反转,否则反转不
能
带负荷。
一个
接触器
怎么用电接压力表控制
潜水泵
答:
电接点压力表一般都是常开点 具体方法就是 一块电接点压力表,两个继电器 用电接点压力表的下限常开点和上限常开点分别控制一个继电器 下限继电器的常开点当作启动触点 上限继电器的常闭点当作停止触点
接触器
做成简单的自锁单启即可,因为
水泵
不需要
反转
效果就是,当水压低于下限值时开启水泵,高于上限...
双重联锁与
接触器
正
反转
电路从正转直接进入反转时为什么会有很大...
答:
双重联锁与
接触器
正
反转
电路从正转直接进入反转时为什么会有很大的冲 双重联锁与接触器正反转电路从正转直接进入反转时为什么会有很大的冲击力?... 双重联锁与接触器正反转电路从正转直接进入反转时为什么会有很大的冲击力? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览12 次 可选中1个或...
请问在电动机正
反转
中若将电气互锁接到自己回路会出现什么问题,若将...
答:
按照一般情况考虑,把护锁电路,接到了自自己的电路中,会发生
接触器
反复分合的跳跃现象。自锁电路也就是自保持电路,他本身就是在自己的电路中的。
两个交流
接触器
都只有常闭触点如何实现正
反转
答:
三相交流电动机实现正
反转
是通过变换电源相序实现的,所以需要两个
接触器
分别接成相反的相序。上图中的接触器KM1,KM2的主触点就起这个作用。但是如果两个接触器同时接通就会发生短路事故,上面的控制电路具有防止这种事故发生的功能。
2个
接触器
正
反转
颠倒的原因
答:
是三相交流的异步电机在掉转的是会后会进行
反转
。电机在掉转的是会后会进行反转,颠倒安装会正常运行,因此2个
接触器
正反转颠倒的原因是三相交流的异步电机在掉转的是会后会进行反转。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。
一个
接触器
2个启动停止按钮 控制电机正
反转
跪求电路图
答:
一个
接触器
,2个启动停止按钮,控制电机正
反转
,跪求电路图;一个接触器控制电机正反转可能吗?多多动脑子再提这样不可能实现的问题。给你一个实际点的图,控制方式和保护要求不同电路图也不同,先给一个试试;