88问答网
所有问题
当前搜索:
水池钢板止水带
地下有三层混凝土建筑,是否每层都要设
钢板止水带
吗
答:
地下有三层混凝土建筑每层都要设
钢板止水带
。规定凡是混凝土与水有接触的地方都用得到,在地下的构筑物施工缝都要设钢止水,地上的能接触到水的也要设,地下的防止地下水渗进来,地上的防止漏出去。常见的有地下室侧壁,底板,
水池
侧壁,底板等等。由于施工原因,混凝土在有水接触的地方不能一次浇筑,...
二次浇筑混凝土
水池
连接处阻漏可使用什么材料?
答:
现在一般多用
钢板止水带
。在下面第一次浇混凝土时埋进去,浇在里面一半,还有一半露在上面,以后第二次浇混凝土一起浇。
水池
施工缝质量通病的防治?
答:
而采用橡胶止水带防水,因止水带是呈柔性的,安装时难于固定,且易在浇注砼时受挤压变形移位,从而容易造成局部渗漏水,而且橡胶止水带易老化失效,也不利于
水池
的长久使用。根据很多水池施工经验,发现采用400㎜宽、2㎜厚的钢板作为施工缝处的止水带,其防水效果均很好。一是施工方便:将
钢板止水带
按要求...
止水钢板
焊接在后浇带什么部位?
答:
止水钢板
焊接在后浇带两侧的中间位置 在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要使用止水钢板来处理缝隙渗水,在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面...
混凝土
水池
分两次浇筑需要不需要用
止水带
,在地下两米。
答:
当然需要了,如果不是伸缩缝就用
钢板止水带
,是伸缩缝就用橡胶止水带。
后浇带
止水钢板
的标准做法
答:
止水钢板
主要用于混凝土墙体施工缝中,在浇筑下层混凝土时,预埋止水钢板,将止水钢板的“开口”朝向建筑的“迎水面”,一半在混凝土里一半露出,在下次浇筑混凝土时,直接把剩余的止水钢板一起浇筑进去,这样止水钢板和混凝土成为一体,就可以阻止地下水渗透,起到止水的目的。止水钢板在使用时,要保证中线和...
止水钢板
阴角阳角区别
答:
止水钢板
阴角阳角区别:1、阳角是指从室外看房子的一个角。2、阴角是指从室内看房子的一个角。止水钢板成品阴阳角,是指用于建筑物地下室、
水池
场所防水施工中,用于固定
止水带
的一种金属制品,作用是避免建筑物地下室、水池场所的地基与周边土层之间互相渗水,止水钢板成品阴阳角具有防水、密封、固定功能...
关于
止水钢板
的焊接
答:
您好,地下室底板水平施工缝采用双面焊接,两端均应满焊。 焊接工艺流程:
止水钢板
定位→固定→接头焊接→检查验收。一、止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平
钢板止水带
确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持其上口平...
伸缩缝中的
止水钢板
短开还是连接?
答:
伸缩缝里应该安装橡胶
止水带
的,
止水钢板
应该是安装在有地下水或者是
水池
的二次浇筑上面的,止水钢板的施工方法及步骤:在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可釆用12#钢筋制成门形支架固 定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间釆用焊接,具体步骤如下:1、 先将两根12#钢筋垂直于底板固定...
污水处理池中间隔墙需要设置
止水钢板
吗?(两边污水不一样)
答:
止水钢板
的作用并不是防止
水池
两边串水的工艺要求,只是水池施工是的一种施工措施,一般水池壁较高,底板和池壁不能一次浇筑成型,所以一般会在施工缝处增加一400MM左右止水钢板,便于下次浇筑时施工缝处不会出现裂缝。所以加不加止水钢板视施工方案定,但一般为了避免水池渗漏,在设计时可以要求混凝土内掺一定比例防渗剂即可...