88问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙伺服怎么样
欧姆龙
PLC定位模块MD211控制台达
伺服
电机,用位置控制模式实现10S内200转...
答:
CJ1内置脉冲输出模块吧 先做个计时器,时间设为十秒,开始计时后触发ACC指令(速度要根据台达
伺服
的分辨率,比如说是10000,那么200r/min就是200*10000/60=33333,把这个数写到ACC的速度值里),手册里ACC的用法很详细。计时到10秒后,触发INI指令,选择INI指令的停止脉冲输出功能 同时触发下一条ACC指令...
伺服
电机没给信号转动
答:
伺服
电机没给信号转动故障原因大致如下五点:用作速度反馈的脉冲发生器产生故障或反馈断线。检查伺服电机连接是否不正确,以及故障可能是印刷线路板发生故障,或印刷线路板不良。伺服电机不停止,还可能与准停用传感器安装不良有关。伺服电机速度负荷过大,电流零信号没有输出,造成电机不停止转动。伺服电机不...
伺服
电机不转原因
答:
1、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;2、绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;3、电源回路接点松动,接触电阻大;4、电动机负载过大或转子卡住;5、电源电压过低;6、
伺服
电机装配太紧或轴承内油脂过硬;7、轴承卡住。解决方法:1、查明断点予以修复;2、检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;3、...
欧姆龙
PLC控制
伺服
电机时用的INI和PRV指令各是什么意思?
答:
第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)...
坪山
欧姆龙
继电器车间
怎么样
答:
工作环境好,待遇良好。工作环境方面:坪山
欧姆龙
继电器车间有独立的办公室,每天有人打扫,有空调,饮水机等基本设施,环境非常好。待遇方面:坪山欧姆龙继电器车间员工工资在5000-5500元左右,每个节假日都有单独的礼品,有五险一金,能带薪休假。待遇较好。
欧姆龙
r7d
伺服
驱动器报警ac2什么问题
答:
老师,
欧姆龙
R7D-A08H的
伺服
驱动器,上电以后显示"AC2
怎么
处理
欧姆龙
电机
伺服
上的com,rst和en是什么意思
答:
COM是公共端。RST是复位。En是使能端。
用
欧姆龙
(CP1H)控制4个台达
伺服
答:
首先,CP1H是小型PLC,最多只能控制4根轴,不可以实现直线'圆弧累的插补,插补一般用运动控制器。其次,搞清楚你的目的是定位还是真的要插补,定位的话简单多了,简单的插补也可以模拟,真正复杂的插补,还请移步运动控制器。个人见解,这不是道百度题啊,这是道现金题......
欧姆龙
哪个型号的PLC能够控制15个
伺服
电机?
答:
CJ1M以上的都可以带动的,但是需要买脉冲模块的,一个模块带4个电机,4个模块就可以了。
请问上海金桥的
欧姆龙
公司的系统支持工程师职位
怎么样
。
答:
如果你工作经验还比较少,可以去考虑进日企锻炼锻炼,工作内容是做
欧姆龙
的自动化产品的技术支持,比如PLC、触摸屏、变频器、
伺服
等,待遇可能比欧美企业逊色一点点,不过年轻人不要过多要求毕竟自己几斤几两还是知道的,有了一定的积累后你的待遇也会有相应的提升,就算这里的待遇达不到你的期望,只要你...