88问答网
所有问题
当前搜索:
梁直锚入剪力墙长度
悬挑
梁
底部钢筋
锚入剪力墙长度
是按图纸上的1.7米?
答:
悬挑
梁
底部钢筋
锚入剪力墙
锚固
长度
是按图纸上的1.7米。图纸优先于规范。看清楚图纸要求,1.7m到底是对上部筋的要求还是下部筋的要求。一般不会出现下部筋锚入剪力墙1.7m。看设计是否采用了11G101-1图集,图集第89页有规定为15d。如果设计未采用11G101-1图集而是有专项的设计,就按照具体的设计而定。
悬挑
梁
底部筋
锚入剪力墙
的
长度
是多少?
答:
悬挑
梁
底部钢筋
锚入剪力墙
锚固
长度
是按图纸上的1.7米。图纸优先于规范。屋面板挑檐转角处应配置承受负弯矩的放射状构造钢筋,如图1.45所示.其间距沿l/2(l为挑檐
长度
)处应不大于200 mm,钢筋的锚固长度一般取lal,钢筋的直径与悬臂板支座处受力钢筋相同且不小于 6 mm。当挑檐
宽度
l≤500 mm时,构造钢筋可用3根,锚固长度...
悬挑
梁
上部钢筋
锚入剪力墙
暗柱内时锚固是多少
答:
顺着墙的悬挑梁上部
直锚
钢筋应
伸入剪力墙
≧laE。)处应不大于200 mm,钢筋的锚固长度一般取lal,钢筋的直径与悬臂板支座处受力钢筋相同且不小于 6 mm ...
锚固
长度
怎么计算?锚固长度怎么取值
答:
10、 墙水平筋
伸入
端柱的
长度
取定:当满足
直锚
时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE;11、
剪力墙
水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。①楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为>=Lae且>=0.5支座宽+5D。②楼层框架梁钢筋...
框架
梁锚
固
长度
是多少
答:
10、 墙水平筋
伸入
端柱的
长度
取定:当满足
直锚
时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE 11、
剪力墙
水平筋应伸至墙端,并向内水平面弯折。12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。1、楼层框架梁钢筋端支座采用直锚时为>=Lae且>=0.5支座宽+5D。2、楼层框架梁...