88问答网
所有问题
当前搜索:
桩基础承台埋深
什么是
桩基础
,一般都包括哪些桩基础
答:
桩基础
是通过
承台
把若干根桩的顶部联结成整体,共同承受动静荷载的一种
深基础
,而桩是设置于土中的竖直或倾斜的基础构件。一般包括:竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷桩、复合受荷桩。桩基础是一种承载能力高、适用范围广、历史久远的基础形式。随着生产水平的提高和科学技术的发展,桩基的类型、工艺、...
桩承台基础
截面尺寸
答:
1600mm×1600mm×1000mm。根据查询
桩承台
官网显示桩承台基础截面尺寸是1600mm×1600mm×1000mm。桩承台是指当建筑物采用
桩基础
时,在群桩基础上将桩顶用钢筋混凝土平台或者平板连成整体基础,以承受其上荷载的结构。
桩基承台承台
边距桩中心规范为多少
答:
可以请设计人员给方案的。《建筑地基
基础
设计规范》GB50007-2011中第8.5.17条规定
桩基承台
的构造,除满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构的要求外,尚应符合下列要求:1、承台的宽度不应小于500mm。边桩中心至承台边缘的距离不宜小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm。
桩
顶标高、基底标高和
承台
标高有什么关系?
答:
桩顶标高:是
桩基
顶标高,一般高于基础垫层面50-100mm(具体见设计要求,桩顶的嵌入高度)基底标高:基础底部土方开挖后完成面的标高(一般是垫层面标高再加一个垫层做法厚度)承台标高:
基础桩承台
标高,可以是底标高(一般就是垫层面标高),也可以是面标高(垫层面减去承台厚度)。具体关系见下图:实际...
灌注
桩承台
需要全部埋入土中么
答:
需要。灌注
桩承台
需要全部埋入土中。
桩基础
施工可根据施工现场地质情况,选择不同的桩型进行施工,如灌注桩基础施工、搅拌桩基础施工、锚杆桩基础施工、冲孔桩基础施工以及旋挖桩基础施工等等。
桩基础
中的
承台
起什么作用
答:
② 承台介绍 承台(bearing platform)指的是为承受、分布由墩身传递的荷载,在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。承台上再建柱或墩,形成完整的传力体系。承台把几根,甚至十几根桩联系在一起形成
桩基础
。高
桩承台
和低桩承台:低桩承台一般埋在土中或部分埋进土中,高桩承台一般露出地面或...
桩基础
钢筋伸入
承台
规范要求是多少
答:
桩基础
钢筋伸入
承台
规范要求是:纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。1、桩的纵向钢筋应全部伸入承台内锚固。2、桩身的配筋应...
剪力墙下布
桩
的要点?
答:
3)多层剪力墙结构未设置地下室时,考虑钢筋锚固和施工方便以及局部受压的问题,宜设置条形
承台
梁。4)多层剪力墙结构设置地下室时,若采用墙下布
桩
,则抗水板常取200~250mm,此时可设置条形承台梁;当抗水板厚达400mm时,则可在墙下设置暗梁。5)高层剪力墙结构,常因
基础埋深
要求设置地下室且由于...
灌注
桩
主筋锚固到
承台
的长度是多少?
答:
1、混凝土灌注桩主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径。2、根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.2.5条,桩与承台的连接构造应符合下列规定:1 )对于一柱一
桩基础
,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2) 对于多
桩承台
,柱纵向主筋应锚入承台不应小于35倍...
桩基础
钢筋伸入
承台
规范要求是多少
答:
桩基础
钢筋伸入
承台
规范要求是:纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。1、桩的纵向钢筋应全部伸入承台内锚固。2、桩身的配筋应...
棣栭〉