88问答网
所有问题
当前搜索:
桥架吊杆安装规范
桥架吊杆
生锈监理怎么说
答:
桥架吊杆
生锈监理要点如下。1、桥架的几何尺寸,钢钣厚度,镀锌层厚度,粘接强度均应符合设计要求。
安装
支撑点刚度要求,焊缝质量和防腐应符合设计和
规范
要求。2、桥架通常每间隔30m则需与接地主网相连,镀锌桥架节间的连接板紧固件不能少于2处加弹簧垫圈,以达到接地跨接的目的,否则应加设铜芯扁网做跨...
综合布线600
桥架吊杆
几米一个
答:
一米。根据查询齐家网得知,综合布线600
桥架吊杆
用一米一根的间距,
安装
时都要用吊杆连托板把桥架吊在半空中,一米一根的方便,桥架吊杆是桥架系列产品的一种,通常用于支撑和固定桥架等设备。
400x200的强电
桥架
支架间距一般是多少
答:
根据
桥架
的安装形式,参照相关标准图集确定桥架支架间距。一般情况下,水平桥架采用
吊杆安装
、托臂安装时,支架间距为1.5m;垂直安装的话,支架间距2m即可。
电缆
桥架安装
时有哪些配件?
答:
三通 弯头 异径 螺丝 扣锁 托臂
吊杆
横担 低坐 连接片 接地线 桥架配件在各行各业中的用途 护罩与连接件本部分主要是梯级式、托盘式、槽式桥架配件,它包括调宽片、调高片、连接片、调角片、隔板护罩等。它是电缆
桥架安装
中的变宽、变高、连接,水平和垂直走向中的小角度转向,动力电缆与控制...
地下车库正负零以下电缆
桥架
的
安装
方法
答:
五层以后就开始安装),进场
安装吊杆
、支架;3、吊杆、支架安装完成后,安装电缆线槽;当地下室面积较大时,也可以组织流水施工,即前面安装吊杆、支架,后面就跟着安装线槽;4、线槽安装完成后,做电缆铺线;5、所有的每一道工序中,应及时按相应的
规范
跟踪检查、检测,确保安装质量符合规范要求。
按照国家
规范
400x100
桥架
使用多大的
吊杆
答:
10的丝杆就可以,可以达到承重力
电缆
桥架
的支架是怎么计算的计算公式是什么
答:
公式:50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量=总质量 根据
规范
一般电缆
桥架
水平
安装
的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝...
抗震支架
安装
间距
答:
12米。所有大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统要求12米
安装
一个侧向抗震支架,24米安装一个纵向抗震支架。所有直径大于等于0.7m的风管系统要求9米安装一个侧向抗震支架,18米安装一个纵向抗震支架,电力系统管道及电缆
桥架
系统所有内径大于等于60mm的电气配管、所有重力大于等于150N/m的电缆桥架,电缆...
桥架
支撑架的工程量怎么算
答:
桥架
支撑架在预算定额中是标准的称呼。根据不同的
安装
方式,它们的名称也会有所不同。以下是具体的分类和计算方法:1. 水平吊装支架,也称作吊装支架。它的安装方式包括:使用2根
吊杆
和1个横担。吊杆垂直于水平面,一端与膨胀螺栓或其他固定件连接固定,另一端连接横担。横担平行于桥架底面,承担桥架的...
桥架吊杆
直径是多少啊?
答:
用10MM的
吊杆
,依据是05D5图集,如下图:
桥架
是指由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称。电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。扩展材料:电缆桥架支撑架应该套定额,其重量算法如下: ...