88问答网
所有问题
当前搜索:
框架梁遇到剪力墙
框架梁
伸入
剪力墙
的锚固应样计算,最好有实例
答:
框架梁
钢筋伸入
剪力墙
的锚固:梁与墙顺着支承的,梁的钢筋直锚进墙;梁与墙丁着支承的,支承处墙必有扶壁柱或端柱(见JGJ3-2010高层建筑混凝土结构技术规程),梁的钢筋弯锚进墙。就是这么简单!
框架梁
与
剪力墙
平面内连接的情况是什么?请详细说明,有图最好附下图...
答:
你这句话应该来自于11G101-1图集86页说明的第二条,非
框架梁
L配筋构造,当端支座为柱,
剪力墙
(平面内连接)时的具体要求。此处的(平面内连接)应该理解为与剪力墙平行成一条直线的非框架梁,这里的平面不应理解为与墙垂直的板的水平面,而应理解为墙面,墙的平面相交很好理解,比如连梁就是两端均...
“梁端在
剪力墙上
的按
框架梁
构造”是什么意思
答:
图纸说明:“当梁端在
剪力墙上
时按
框架梁
构造”,意思就是说虽然搭接在墙上,你按照搭接在柱子上那样施工即可。 LL是平法标注中“连梁”的意思,在剪力墙和砖混结构中,我们搞结构的一般把梁按照连梁输入软件来计算受力配筋,而搭接梁的支座你可以做成一段暗柱,暗柱是一种截面不大,隐藏在墙里看不出来...
框架梁
与
剪力墙
暗梁垂直相交时,框架梁面筋锚入暗梁多少
答:
钢筋锚固长度是根据混凝土强度等级、抗震等级、钢筋级别确定的,
框架梁
筋锚入暗梁锚固长度查11G101-1钢筋图集第53页,若钢筋级别RHB400、抗震等级一、二级、混凝土强度C30,则那个长度为40d(lae)。
框架梁
受力钢筋在
剪力墙
中伸到哪才可以
答:
框架梁
受力钢筋锚入
剪力墙
中的长度应该和锚入框架柱中的一样。
屋面
框架梁
以
剪力墙
为支座,上筋该怎样锚固
答:
题目说的
梁
钢筋锚固,必是梁端支座的事。
剪力墙
作为梁端支座,设计只有两种可能,一种是,梁与墙顺着支承,此时墙的hw尺寸足够梁筋的锚固长度,足足有余,直锚,梁的纵筋应偏着一点入墙,擦竖向分布筋内侧进去;另一种是,梁与墙丁着支承于墙的端柱内,经常端柱截面尺寸不够直锚长,那就弯锚,...
剪力墙
结构中,端部屋面
框架梁
顺着剪力墙,上筋如何锚固?
答:
与屋面梁锚固是一样的,锚固柱1.4倍抗震锚固长度。
屋面
框架梁
两边支座为
剪力墙
时纵筋应该如何锚固
答:
如图所示,我认为WKL10和11左侧应该弯锚入
梁
对边内侧,WKL2两端为
剪力墙
满足直锚长度的应该直锚。但是在11G101-1上没有找到类似说明做法?这种做法是否正确?
框架梁
与
剪力墙
交接处是否必须设暗柱?图纸中设了,施工单位在施工中未...
答:
施工图中设置了暗柱,而实际施工未用,此处由于受
框架梁
集中荷载的影响,
剪力墙
强度抗剪强度肯定受影响了。如你是高层在下部有约束边缘部位那肯定是要加固了,如在上部可通过设计计算复核,仍可满足强度可不加固。加固方法一般采用粘贴钢板,这也要设计部门出具变更资料。
框架梁遇剪力墙
暗柱梁钢筋深入暗柱内长度多少?是不是只需满足锚固长度即...
答:
当直锚长度》Lae且》0.5hc+5d时,可以直锚,不需要弯锚。梁的锚固长度为MAX(Lae,0.4Lae+15d,支座宽-保护层+弯折15d)