88问答网
所有问题
当前搜索:
有互感器的电表咋看
有电线路中,三个
互感器
接三相
电度表
,表上黄,绿,红灯都亮,读数变少,怀...
答:
黄,绿,红灯是代表三鲜电源指示;都亮表示三相有电;这个不能说明
电度表
坏;楼主说的读数变少?您是指在正常使用时变少么?少的程度怎样?楼主;您想一想;电度表就是测量用电量的;变少说明设备用电少了;这很正常啊。
380
的电表
装了两个电流
互感器
,电表度数
如何
读取,下面还装了一个380的...
答:
电表
的度数按照
互感器的
倍率计算:150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
电流表
的看法,和
互感器的
接法懂得的进来说说
答:
测量有个规则,就是尽量使测量值在测量范围的中间区域,太小或者太接近量程都会引起较大的误差。这样看来,40A的工作电流,在150A的量程中,占了40/150=30%左右,如果你用穿心电流
互感器
,穿心匝数一次,那么150/5A
的电流表
上显示的值就是实际电流值,占量程的30%,略微偏小,可以穿心匝数2次,...
互感器电表怎么
算电量
答:
按电流比计算,次级都是5安的,假如100:5,100÷5=20,
电表
差数乘以20就是实际电量,列如:上个月抄表1234,现在抄表1435-1234=201×20=4020度。电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流
互感器的
倍率,例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍,
电度表
读取的...
三相
电表
有两根线穿过电流
互感器怎么看
它的倍率
答:
三相
电表
两根线穿过电流
互感器
,倍率要看穿芯匝数。举例说明:200:5互感器穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。
电度表
的用电度数*倍率=实际用电度数。
三相四线电子式有功
电能表
穿
互感器怎么
读表字200/5的互感器绕一圈数字...
答:
主线绕一圈
互感器
,变比为100/5=20,即用电量=
电表
读数X20,单位是度。以后这种问题最好给个图,这样别人能更准确地了解问题,也能更好地帮你!
带互感器的电表咋
计算
答:
带互感器的电表
有两种情况:1.只有电流互感器,就要看互感器的比例是多少的了,这个比例是按标称一次侧匝数穿绕时的倍率.举例某电流互感器一次侧匝数为2匝,倍率为40,若穿绕4匝,则倍率为20.(三相计量时3个互感器的比例必须一致)2.有电流互感器的同时还有电压互感器(高压计量时才会采用),此时的...
带互感器的电表怎么
计算度数?
答:
电量的计算方法为:
互感器
变比数除以五圈再乘以两次的电流。1、注意安装的环境,其实我们都知道:假如电线没有安装好的话对我们的危害就是无可估量的。所以在接
电表
的时候必须要把它安装在没有震动且干燥的地方。如果可以的话,电表周围的环境也必须足够的明亮和干净。一般情况下,电表箱的材质最好选择...
有互感器的
三相四线
电度表怎么
计算电费?
答:
1. 计算三相四线
有互感器电表
的方法:首先,需要取得当前电表的读数和上一次的读数。然后,将这两次读数之差乘以
互感器的
倍率,即可得到电度数。例如,如果电流互感器的倍率是100/5,那么倍率就是20;如果是300/5的互感器,倍率则是60。2. 关于互感器的介绍:互感器,也称作仪用变压器,包括电流互感...
智能
电表
和机械电表的读数方法
答:
️机械电表的读数方法机械电表的读数方法也很简单,只需看表盘上的一排窗口,就能读出电表的累计用量。红色窗是小数点后1位,黑色窗从右往左数,第一个就是个位。如何计算用电量想知道某段时间用了多少电?简单!用电量 = 这次抄表读数 - 上次抄表读数。如果你
的电表还有互感器
,别忘了乘以它的倍率哦。