答:
图9-13 钳形电流表 (1)使用钳形电流表应注意的事项 ①测量前应估计初步测
电流的
大小,选择合适的量程。②测量时被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以免发生误差。对电流较少导线的测量,为了提高准确性,如果条件许可,也可将被测导线多绕几圈,再放进钳口中进行测量,实际
电流值
等于仪表的读数...
200KW大电机 380v供电电压,
额定电流
大约=200/0.38*1.732*0.85=357A...
答:
732*380*0.89*0.94)=291A。三相电路的
电流
=功率/电压/相位角1.732/负载功率因数约0.75-0.95左右,电流=200000/380/1.732/0.85,约为358A左右(不同功率因数的运行电流不同)可以选用185平方或者以上的铜芯电缆(附表载流量
是最大值
,实际使用的时候考虑长时间安全使用,应该留有余量)。
隔离开关为1000A的配电柜三相电表
最大
选用多大的
电流
互感器
答:
1、电流互感器一般是根据你测量的实际负荷的
额定电流
在乘以1.5倍选择;如:实际负荷电流计算为600多A乘以1.5倍选1000/5电流互感器,进线柜按变压器的额定电流乘以系数1.5倍;2、隔离开关一般是根据你测量的实际负荷的额定电流在乘以1.5倍到2倍选择;...
Ith(接触器发热
电流
)
是
什么
答:
结论:Ith是电气元件中一个重要的参数,它代表了在特定条件下,元件能承受的
最大
电流,以保证其温度不超过安全限制。这个
电流值是
根据8小时
工作
制下的试验标准来确定的,它与元件的额定电流不同,例如,一个接触器的
额定电流为
150A,但其约定发热电流可能高达250A。电流通过导体时产生的热效应,可以通过...
交流接触器名牌上lth:20A Ui690V是什么意思
答:
Ith20A是表示接触器的一个重要的技术参数,叫做热稳定电流值,也就是可以在两秒钟内可以通过的
最大电流值
。20A不是触点的
额定工作电流
,而是瞬间通过的
最大的
电流。 交流接触器主要技术参数有: 接触器额定绝缘电压(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率...
电能表上的20(80)A意思
答:
最大
短时间
工作电流
80安培。三相电能表30(100)A是:三相电稳定工作电流小于30安培,最大短时间工作电流100安培。读成30乘100A是不正确的。单相电能表上有4个接线柱,火线一进一出,零线一进一出。三相电能表上有8个接线柱,A相线一进一出,B相线一进一出,C相线一进一出,零线一进一出。
如何选择电能表的规格
答:
标定电流和额定最大电流:标定电流:标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b。通常
标定电流的
0.005倍即为电能表的启动电流。一个电能表的标定电流越大,电表计量时的误差越小。额定最大电流:电能表能长期正常
工作
,误差和 温升完全满足要求的
最大电流值
:Imax 电能表额定电压:单相电能表标注:220V ...
断路器的分断能力、壳架电流、脱扣时的
额定电流
有什么区别?
答:
而壳架电流就是针对不同额定电流的同一外形的断路器外壳而言的,它是指某一类型断路器外壳在稳定
工作
时不发生热变形而所能承受的
最大电流
,它规定了这一类型的外壳所能用来生产的不同规格的断路器
其额定电流
不能高于壳架电流.说了这么多,不知道讲的够不够清楚。不明白的地方可以追问。
一般居民用户的电表规格是多少?
答:
直入式三相交流电能表电子型
最大
80A,如果负载电流超出这个值,电流互感器会将大电流,变为小电流,乘以变比得出
电流的
实际值。单相电能表规格最大60A。电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十...
怎么选择电能表的规格?
答:
选用时应根据电源及负荷情况选择。选择电度表时要注意
其额定电流
和额定电压。 电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于
额定值
5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能。当现有电度表额定电流不能满足线路的
大电流
时,则应...