日立电梯烧门机板
求
日立电梯
故障代码,急!灰常急!
答:
TCD73 FMLPOSIOPEN故障 TCD74 救出运转多发 TCD75 POWERMODULE过热 TCD76 微速运转时间异常 TCD77
门机
马达过热 TCD78 门机异常 TCD79 TCD80 TCD81 光电POSIOPEN故障 TCD82 光电POSI短路故障 TCD83 TCD84 OLSON故障 TCD85 CLSON故障 TCD86 开门动作不正常检知 TCD87 关门动作不正常检知 ...
日立电梯
nph老是开门不定层死机
答:
检查变频器!对换一下试 !
日立电梯
变频器维修厂李工
日立电梯门机
不送电电梯能不能跑?
答:
门机
没电
电梯
肯定走不了,缺少关门到位信号,机房短接以下关门到位就行了
日立电梯
hgp1050co105,d1一d15显71怎么维修
答:
换
门机板
,有的门机板能查询具体什么门机故障
日立电梯
gvf-2老是报86怎么处理
答:
86是
电梯
开门超时故障,检查开关门终端以及防夹装置,地坎和门头导轨清洁,还应该防止人为长时间挡着不让电梯关门。
日立电梯
HGP死机 急!!求解!!
答:
以前是好的吗?现在才发生?若是,可能是控制柜里门接触器故障,或门检测故障,更换高质量的接触器试一试!若不行检查门检测装置系统是否正常。
日立电梯门机板
是用的24v电吗?
答:
220V
日立电梯门机
皮带怎么调整
答:
1、首先半松开轿门导轨架上的螺栓,用锤子敲打张紧轮调节支架的左或右侧面。2、其次张紧轮调整支架带动皮带轮一起沿轿门导轨架的上平面移动。3、最后目测到达所需要的张力时拧紧底部接触面的螺栓组件,完成一次张力调节过程。
日立电梯
测门宽没反应
答:
日立电梯
测门宽测完后需要恢复下面那个开关,再用轿顶开关开关门看效果。电梯打轿顶检修后,打开操作箱盖子,SCLB
门机板
上有两个按钮,先按上面一个清除,再按下面一个,门机自动测门宽,测完后恢复下面那个开关,再用轿顶开关开关门看效果。PS:测门宽前要先把门锁开关调整好。
谁有调试
日立电梯
的故障代码表啊?
答:
轿门动作不一致 E63
电梯
端站位置出错E36 变频器运行故障 E64 电梯端站减速控制异常E37 电梯逆转故障 E70 变频器故障报警检出E40 零速不一致 E71 变频
门机
故障 ***E41 电梯低速超速故障 E73 门区运行故障 FLM 0FFE42 软安全回路继电器 0N , 0FF 故障 E75 通讯检出故障 ***E43 变频器控制回路失...