答:
用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求,不必人为地加上保险系数,以免造成浪费。
施耐德 塑壳断路器
;NSX100S TM63D 3P3D (3P) 固定式前接线,市场参考价:984.36元/只。伊顿电气 塑壳断路器;NZMN1-A40 3P,热磁式 固定式,市场参考价:728.95元/只。ABB ...
施耐德
有没有单相
塑壳断路器
答:
施耐德
有单相微型
断路器
(一极或二极),NC125H最大电流可以到125A。单相电流大的负荷可以用3极的开关。
施耐德断路器
NS100H/3PTM100D+OF各个字母代表什么呢?
答:
施耐德
NS100H/3PTM100D+OF断路器的各个字母含义详解如下:NS标识了这款断路器属于施耐德电气的
塑壳断路器
系列。100代表了断路器的电流等级,表明它能够处理的电流负荷能力。H标识了其分断能力,即在短路情况下能够断开的电流大小,达到了70KA。3P表示该断路器有三个极,适合连接三相电路。TM指的是脱扣器...
施耐德断路器
NS100SX TM 400/32表示什么意思
答:
NS 100 SX TM 的意思:
施耐德
NS系列
塑壳断路器
,壳架电流100A,SX表示分断能力50kA,TM表示为热磁脱扣器;但是您后面的400就有问题了,是否为40D?后面的型号还请您落实。另外,NS系列的塑壳断路器现在已经被NSX系列完全替代了,建议您到“波普瑞”公司网站看一下,可以自己选型试试看。
塑壳
式
断路器
NS100N 3P TM100D FFC+OF各个字母代表什么呢?
答:
NS100N 3P TM100D FFC+OF NS是
施耐德
电气
塑壳断路器
的一种系列 100塑壳断路器电流等级 N塑壳断路器的分断能力25-45kA 3P表示断路器是三极 TM表示热磁脱扣器 100D表示额定电流 FFC表示固定式板前接线 +OF表示加辅助触点附件
施耐德
250/630A表示什么意思
答:
(其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)另施耐德微型断路器还包括新产品C120 、EA9、INT125系列产品 塑壳断路器
施耐德塑壳断路器
常见的有NSX、NSE、EZD、NSC系列产品。举例:NSX100N TMD100 3P3D NSX---产品系列 100---额定电流大小,有100、250、250、400、630A N---分断能力,有F为36KA N...
塑壳断路器
3200
施耐德
里怎么表达
答:
一般的
塑壳
3200其中:3-三极 2-单电磁脱扣器 00-附件代号-无附件
施耐德
:TMD-热磁脱扣器(唯一,相当于一般塑壳的3300)3P3D-三极本体,三极都有保护
一台630A
塑壳断路器
(电子脱扣式),可以长时间接受满负载情况下的运行吗...
答:
施耐德塑壳断路器
NSX630H 630A 3/4P MIC2.3不带失压脱扣,需单独配置。失压脱扣为 MN ,可选择电压如下图:够详细吧!希望能帮到你。
施耐德
OSMART系列断路器 NSC
塑壳断路器
中配电保护与电机保护区别,NSC与...
答:
首先回答你配电保护跟电机保护的差别。配电保护牵扯到很多复杂的保护功能,如短路时的长短延时,短路延时时间,接地保护,短路电流值整定,中性线保护等功能。而电动机保护就只有一个
设定值
,就是短路保护电流值!所以如果你有一些复杂的保护功能,你就应该选择线路保护类型的脱扣单元。这也是唯一的选择依据 ...
电气系统图中
断路器
标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P 参数表示什么意思?会的...
答:
为是指
施耐德
额定电流100,分段能力N,脱扣器型号MIC2.2,脱口电流40,极数3极的
塑壳断路器
。NSX:施耐德产的塑壳断路器;100:额定电流;N: 产品的分段能力(分段能力有N,S,H,M);MIC2.2:脱扣器型号;40 :脱口电流 ;3P:极数3极。