88问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器无输出什么原因
施耐德变频器
型号含义
答:
问题四:
施耐德变频器
参数设置代码表UFt表示什么? 施耐德变频器故障代码含义及处理方法 施耐德变频器 故障显示--
原因
及补救措施 故障显示 可能原因 解决步骤或办法 PHF ⒈变频器供电电源
不
对或熔断器熔断 ⒉某相有瞬时故障 ⒈检查电源连接和熔断器 ⒉复位 USF ⒈电源电压欠压 ⒉瞬时电压跌落 3负载电阻...
施耐德变频器不
规则出现“电源切除中”,我想知道电源切除的原理是
什么
...
答:
施耐德变频器
故障代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--
原因
及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈变频器供电电源
不
对或熔断器熔断⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高检查电源电压OHF散热器温度过高...
变频器
scf3是
什么
意思?
答:
你这应该是施耐德的变频器
施耐德变频器
的“SCF3”代码的解释为“短路或接地故障”,推测出现故障的
原因
可能有三种:1、变频器
输出
短路。2、变频器输出接地。3、如果几个电机并联,输出有较大的对地漏电流。
水泵的
变频器不
启动
什么原因
,
施耐德
的?
答:
变频器不
启动
原因
有很多,怎么解决 送电后按启动键RUN后没反应的原因如下。(1)面板频率没设置。(2)变频器有
输出
电动机不动,出现这种情况要立即按“停止STOP'’并检查下列各条:·再次确认线路的正确性。·再次确认所确定的代码(尤其对与启动有关的部分)。·运行方式设置是否正确。·测量输入...
施耐德变频器
Altivar31缺相是哪里出了问题,是哪个保险烧掉了吗?请高...
答:
一般来说电源
不
缺想相的话那就是
变频器
内部整流桥坏了.
施耐德
ATV71
变频器
输入故障分析
答:
可以吧故障先屏蔽掉,看看是真缺相还是假缺相 济南春晖电气孙工
哪位大神知道,单测试110kw
施耐德变频器
的时候显示失压故障无法启动_百 ...
答:
施耐德变频器
故障专业维修之隔离检查法:有些故障常常难于判断发生在那个区域,采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障
原因
。(例1)维修一台英泰变频器,现象是上电后无显示,并伴有嘀--嘀的声音。凭经验可断定开关电源过载,反馈保护起作用关断开关电源
输出
,并且再次起振再次关断而...
变频器
出现5CF1
答:
是
施耐德变频器
吗?如果是的话,施耐德变频器故障代码是SCF1,不是5CF1,故障
原因
:电机短路。可能原因:变频器
输出
短路或接地。
我用的是
施耐德
ATV61,但现在启动不了,
变频器
上显示(有阻抗短路),但我...
答:
你是
变频器
是新买的么?在什么情况下发生的?变频器一拖几的?电机对地是不是有漏电?或者是电流互感器坏了,先将变频器1.8故障管理的
输出
缺相屏蔽了断开负载试运行一下。变频器到负载直接是否加装电容了?
施耐德
ATV61F
变频器
运行一段时间,提示PrA故障,是
什么原因
造成的
答:
PrA故障(
变频器
被锁定),是
什么原因
??是因为
没有
把变频器的24V电源端和PWR断电安全输入功能端子短接。PWR可以直接切断驱动
器输出
。?逻辑输入开关SW1置于了“负逻辑Sink”位置,应该置于“正逻辑Source”位置。