88问答网
所有问题
当前搜索:
新版GB30871动火作业规范
天然气管道旁边蒸汽管道
动火作业
安全要求
答:
天然气管道旁边蒸汽管道
动火作业
安全要求,应当符合国家标准
GB 30871
-2014 《化学品生产单位特殊作业安全
规范
》,如果天然气管道在运行应当按照特殊动火作业控制。
一级
动火作业
票的有效期是多少小时
答:
一级
动火作业
票的有效期是8小时,这是根据化学品生产领域的安全
规范
(
GB30871
-2014)规定,特种动火作业和一级动火作业的《动火证》有效期不得超过8小时。动火作业票的管理有明确的分级标准:一级动火作业许可证的有效时间不超过8小时,二级动火作业不超过3天,三级动火作业则为5天。这些规定旨在确保施工...
明火设备的定义是什么
答:
GB30871
-2014中提到的
动火作业
是指什么?动火作业是指在易燃易爆场所中GB 50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所进行的作业。什么是“明火或散发火花地点”?建筑设计防火
规范GB
50016-2006中的定义如下:- 明火地点(open flame site):室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(...
化学品生产单位特殊
作业
安全
规范
,距
动火
点多少内不应排放可燃气体_百度...
答:
根据
GB 30871
《化学品生产单位特殊作业安全规程》中5.2.7的规定,动火期间距动火点30m内不应排放可燃气体;根据AQ 3022-2008《化学品生产单位
动火作业
安全
规范
》中5.1.10 的规定,动火期间距动火点30 m内不得排放各类可燃气体;根据HG 30010-2013 《生产区域动火作业安全规范》中4.2.1.10的规定,...
动火作业
票的填写、审批常见问题
答:
9. 验收与合规性:
动火作业
完成后,由监护人和负责人共同验收,验收时间与作业结束时间保持一致。特殊情况下作业管理 关联作业如电焊与高处作业需同时考虑,受限空间作业的盲板作业可能需要提前或推迟,需视具体情况进行关联管理。作业延期需遵守
GB 30871
-2022的规定,特殊作业票不可延期,如需延期需重新办理...
动火作业
三要素
答:
动火作业
三要素指火星、火焰、表面热传导。动火作业是企业常见的一种作业,也是风险较大、事故多发的一种作业。在构成火灾的可燃物、助燃物、点火源三要素中,动火作业主动提供了点火源,因此如果可燃物管理不好,在空气环境下必然引发火灾。
GB 30871
-2014《化学品生产单位特殊作业安全
规范
》将动火作业列为...
使用电焊机的安全距离是多少?
答:
在使用电焊机时,安全距离是一个至关重要的考虑因素。根据《
GB 30871
-2014化学品生产单位特殊作业安全
规范
》,电焊机应与动火点保持至少10米的距离。在进行气焊、气割等
动火作业
时,乙炔瓶需直立放置,并且氧气瓶与乙炔瓶之间的距离应不小于5米,同时它们与作业地点的距离也不应少于10米。电焊机的核心...
电钻打墙属于
动火作业
吗?
答:
电钻打墙是否属于
动火作业
,取决于是否可能产生火花。如果使用电钻的过程中不可能产生火焰、火花或炽热表面,则不算作动火作业。根据
GB 30871
-2014标准第3.2条的规定,可以进一步了解动火作业的定义。
动火作业
氧气瓶与乙炔瓶的距离
答:
小于5m。根据《危险化学品企业特殊作业安全
规范
》
GB 30871
-2022第5.2.13条。使用气焊、气割
动火作业
时,乙炔瓶应直立放置,不应卧放使用;氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于5m,二者与动火点间距不应小于10m,并应采取防晒和防倾倒措施;乙炔瓶应安装防回火装置。
室外
动火作业
时风力三级焊工需要在动火周围设立挡风板吗?
答:
室外
动火作业
时风力三级,焊工需要在动火周围设立挡风板,这是焊接工作本身的要求,详见GB/T 50236-2011第3.0.5-2条。而动火国家标准
GB 30871
-2014,第5.2.11条,是五级风及以上原则上禁止动火。