DZ47LE-63漏电保护
器接线
方法是什么?
答:
DZ47LE-63的的漏电保护器,这种漏电保护器也是安装在220V的单相电电路中,所以也是只有一根火线和一根零线;这种DZ47LE-63的漏电保护
器接线
有着严格的要求,我们看上面的图片,上面图片中右侧的那个接线端子标注有N,所以零线必须接在右侧,左侧那个没有标注是用来接火线的,进线端和出线端都是如此。蓝色的...
带互感器三相四线预付费电表与
断路器
脱扣器如何
接线
?
答:
电表提供一个无源开点,把它当做一个开关。
断路器
分励脱扣器有C1 、C2标识,C1接电表无源开点的任意一个,电表另一个无源开点接到断路器下端A相,C2直接接到零排即可。电表表尾有一组常开触点输出,断路器脱扣器如果是220v的,一根线直接接零线,另一根线接电表表尾常开触点的一端,常开触点的另...
漏电
断路器
到三相四线电表怎么
接线
? 看图,帮忙,大神们
答:
三相四线电表与三相四线漏电
断路器接线
详见上图。1、进线三相四线先接到电表相应进线端子;2、将电线出线端子按图接到漏电断路器上;3、断路器的下口接到多个单相或两相微断再到负载;
施耐德塑壳
断路器
电操
接线
原理图
答:
施耐德塑壳
断路器
电操
接线
原理图,例如下图:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV...
正泰1P的直流
断路器
一端+,一端是— 是什么意思,怎么
接线
?
答:
这个是下进线,电源正极接"+",参看下图
Dw15-630万能式
断路器
怎么
接线
答:
这个怎么也讲不清,直接上图:原因可能是:1、开关坏了;2、设备漏电;3、线路绝缘不够,接地了,产生失压现象;4、你那个开关容量不够。
空开的
接线
答:
首先如果是室内
接线
的话,下方字母标有N的就接零线,零线都是需要从这里开始接的,标有A1字母的是照明线,标有A2的是接插座的分路线,标有A3是接空调的分线。再就是接进户线,标有N字母的是接零线,标有L字母的是接火线。
施耐德
断路器
如何
接线
?
视频时间 15:36
常熟开关厂漏电
断路器
ch2l-63怎样
接线
答:
漏电保护
器接线
如图:上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。接线注意:对于1p+N漏电
断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电...
正泰牌漏电
断路器
2P怎样
接线
安装?说明书上没有注明接N,是不是上下都是...
答:
4P
断路器接线
示意图:zd 四极断路器(4P)分为A、B、C3种:A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。