88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器壳架电流和额定电流区别
塑壳
断路器
选型时
壳架电流
大小怎么选,和计算电流是什么关系
答:
塑壳的
壳架电流
是指可以达到的最大电流。比如NSX250,最大
额定电流
只能250A。一般的计算电流在选型时好像要多出20%的余量,就是算出来100A,额定选120A,那么壳架电流就要选160A的。
有人懂电气低压框架式
断路器
么?
答:
关于框架
断路器
DW45:
壳架电流
是指同样外形尺寸的情况下得到试验、认证的最大
额定电流
。DW45是一个系列,共有3个壳架:2000A、3200A、6300A。其中2000A壳架里的额定电流可以从200A到2000A;3200A壳架里的额定电流可以从2000A到3200A;6300A壳架里的额定电流可以从4000A到6300A。“同样外形尺寸”是3P比...
断路器
Iu,In以及整定
电流
分别是代表什么意思?它们之间的关系是什么...
答:
额定工作电流Ie:装置,在规定的条件下,电器的电流值,以确保正常工作。因素
和额定
电压,电网频率,额定操作系统,使用类别,接触生活和防护等级。有时,被识别为在。
额定电流
设定的Ir:这是自我调整的用户通过该电路
断路器
跳闸的电流值,过载,短路保护断路器的根据用户设定铱。塑壳断路器,如ABB的S5N400...
断路器额定电流与
过电流脱扣器额定电流有什么
区别
?
答:
你所说的低压断路器的
额定电流
,应为断路器的壳架电流;过电流脱扣器额定电流,应为脱扣器的整定电流。一般塑壳
断路器壳架电流
不会那么小,比如你选160A壳架电流的塑壳断路器,将电流整定到4A即可。
梅兰日兰 空开 C65N D32 哪个是
额定电流
?哪个是断开电流?
答:
梅兰日兰空开C65N D32中,32是脱扣电流,即断开电流为32A,也可以理解为空开工作的
额定电流
为32A;65表示空开壳架的电流等级,即空开壳架的额定电流为65A。C65N D32是施耐德电气的产品,其空开一般采用下列标注含义:C:施耐德的设计系列号,小型断路器;65:
断路器壳架
等级电流(即额定电流)是63A。;N:分...
断路器壳架
等级
电流
是什么意思
答:
厂家做的
断路器
通常分为几个大的型号。每个大型号再细分。比如100A以下是同一个电流等级,他们的结构和尺寸都是完全相同的,只是整定
电流不同
。100A就是
壳架
等级
额定电流
,具体整定到多大就是额定电流。
塑壳断路器型号有哪些?
断路器壳架
等级怎么分?
答:
断路器额定电流
是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。同一系列中有多种
壳架
等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、...
选择
断路器
时,主要考虑断路器的哪些主要参数
答:
1 断路器的
额定电流
参数 国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》gbl4048.2—94(等效采用iec947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和
断路器壳架
等级额定电流1nm,并给出如下定义:——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣...
断路器
的
额定电流
是3150kA,开断电流是50kA ,要怎么理解
答:
额定电流
就是整定电流(应该是3150A吧)。开断电流又分额定短路分断
电流与
极限分断电流,这主要是
断路器
的触头分断是机械动作,有一定延迟,而在发生短路时,电流在触头分断前就可能迅速上升至相当大的值(这由前级的供出能力及短路时回路阻抗所决定)。举例来说,一般断路器瞬时动作电流为整定电流的...
断路器壳架电流
的确定
答:
断路器
的壳体电流是该型号断路器所能配置的最大的
额定电流
,4kw选择100a的是因为考虑风机的启动电流,该启动电流是7陪左右的额定工作电流。所以选择这个电流等级也是差不多的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电气中cb级与pc级的区别
空开c和d的区别有哪些
怎么不停电更换380V空气开关
框架断路器型号参数怎么看