断路器压力闭锁继电器
低气压
闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
不跳闸 低气压
闭锁
重合闸开入接气压机构的输出触点,它仅在装置启动前监视,启动后不再监视,目的是防止跳闸过程中可能由于气压短时降低而导致低气压闭锁重合闸开入短时接通而误闭锁重合闸。低气压闭锁重合是为了防止
断路器压力
低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响...
断路器
上lr lsd tr是什么意思 分别在什么情况下起作用
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
六氟化硫
断路器
气体
压力
低为什么要
闭锁
重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即气压降低(一般充略高于大气压的
压力
),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
断路器
二次防跳回路为什么要加一个保护出口(BCJ)
答:
断路器
二次防跳回路在分闸回路并联了一个保护
继电器
(BCJ),起的作用是BCJ的常开触点闭合后,保护装置可以直接控制断路器跳闸,如果没有这个继电器,保护装置就控制不了断路器,当触发保护装置动作的条件达到时,而断路器不动作,那故障就无法及时切除,总不能靠人来控制吧。防跳中的电压保持回路是与合闸...
什么是
断路器
的操作电源,控制电源,储能电源,交流电源
答:
断路器
的操作电源和控制电源,大部分情况下,是同一个意思。也就是控制断路器分合闸,并且给相关继电器(比如SF6
压力继电器
)供电的电源,通常是DC220V或者DC110V。比较少见的情况是,断路器的就地分合闸用一路操作电源,然后远方分合闸(含测控和保护装置的分合闸)回路用另外一路电源。断路器的储能电源,...
求教
断路器
操作箱的问题
答:
由此可见,对操作箱和电压切换箱的要求很操作箱的作用是与保护装置配合,按保护动作情况和预先设定的要求对断路器进行操作,并提供保护和其它装置所需要的配合接点高,其重要性和可靠性要求与保护装置相同。同时,本操作箱还对
断路器压力
系统的监视
继电器
的接点进行转换,当压力异常时
闭锁
断路器的操作,并...
闭锁
装置有何特点?
答:
不仅具有电编码锁功能,电脑钥匙在操作完成后可通过该检测电路继续检测设备是否到位。智能锁具分为遥控
闭锁继电器
和电控锁两类,遥控闭锁继电器主要用于闭锁
断路器
和电动刀闸的远方遥控,电控锁主要用于闭锁临时接地线、网门、柜门、间隔门等设备,它具有采集设备状态的特点。
主变高低压侧开关的
闭锁
关系
答:
主变高低压侧开关的闭锁关系:主变高压侧和低压侧开关都不能作为“明显断开点”,因为你看不见
断路器
的断口,所以必须拉开隔离开关作为明显断开点。GIS在内部气压低于报警压力就会报警,就需要尽快检查原因并补气。当压力低于
闭锁压力
时,控制回路断开,不能进行任何操作。但开关因气体
压力闭锁
时,需要通过上下...
断路器
重合闸压板的区别是什么?
答:
2、使用方式不同:(1)、停用重合闸方式时,直接
闭锁
重合闸。(2)、手动跳闸时,直接闭锁重合闸。(3)、不经重合闸的保护跳闸时 (
断路器
失灵、母差、远方跳闸、电抗器保护、距离Ⅱ段、Ⅲ段 ) ,闭锁重合闸。(4)、在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置
继电器
触点闭锁重合闸;保护经综...