新时达C7000故障代码36是
什么原因
导致的?
答:
故障解释:主板对主回路接触器无驱动信号,但输入检测点,有输入信号(粘连故障)主板对主回路
接触器有
驱动信号,但输入检测点,无输入信号(
不吸合
故障)现场排查:一体机送电报36故障查看主板F25里设置有没有和实际的相符,x10运行接触器反馈的常开、常闭设置。一体机送
电不
报故障,运行时报36号,查看Y1...
接触器
触头粘连是
什么原因
引起的?
答:
接触器
触头粘连
的原因
有:1、电流过载或触头接触面积不足发热造成的。2、操作频率过高,使用时接触器的火花过大,接触器在安装时不妥。3、电源电压太低,导致磁系统吸力不足而造成触头反复振动,发生电弧熔焊。4、触头初压力过小,在闭合感性负载时跳动很厉害,发生了电弧熔焊。接触器的触头粘连会造成...
汽车尾板按上键电机不转继电器哒哒哒哒哒响是
什么原因
答:
这是继电器或者
接触器
出故障了导致的。继电器线圈有稳定供电电压,可靠
吸合
就不会异响。启动后,继电器线圈供电的回路中存在线圈供电电压不稳定,或者电源在没能提供足够的功率给继电器,导致继电器吸合不稳定产生哒嗒嗒的声音,线圈外加电压的不足,电源纹波过大,线圈额定电压选择错误,输入电压缓慢上升,铁芯...
160KW变频器起动132kw变频电机:频率到15HZ就跳闸,是
什么原因
?
答:
电磁铁才能可靠
吸合
。当在额定电压的70%-80%时铁芯吸合不良。额定电压的70%以下时电磁铁会释放,以确保电动机安全运行。当供电线路上接有大容量电动机频繁启动.或多台电焊机引弧时。都会使供电线路电压瞬时急剧下降,造成线路电压不稳定。出现线路电床忽高忽低。致使线路上所接的交流
接触器
、磁力启动...
交流
接触器
噪音大是
什么原因
答:
交流
接触器
在运行中有时产生很大噪声
的原因
和处理方法:1、第一个原因是
吸合
衔铁的短路环断掉,“短路环”的作用是在交变电流过零时,维持动静衔铁之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。 因此,短路环坏掉的话就会震动从而产生噪音。处理方法就是更换短路环。2、第二个原因是衔铁之间的“介面”...
交流
接触器
在运行中噪声很大
的原因
是什么,怎样消除它
答:
交流
接触器
很可能低于额定电压85%,
接触器
无法
吸合
,这从 电压表上可以观察到。对策是在接触器所处的母线上设置补偿电容。因为电动机 起动时70%是无功电流,设置电容补偿以减少流过供电线路的电流。补偿的电容 量可按电动机额定容量的80%考虑。如仍不够,可增加电容量直至电动机能起动 时为止。
空调外机不制冷了是
什么原因
?
答:
1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。空调维修店都有买,几元钱一个。2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以...
交流接触器与直流
接触器的
区别是
什么
答:
Ie>250A)的情况下,
接触器
采用串联双绕组线圈 3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无 ...