88问答网
所有问题
当前搜索:
接触器型号及参数大全
电接点压力
表
与交流
接触器参数
答:
朋友,不能直接使用来控制CJ10-20的交流
接触器
线圈,因为CJ10-20的交流接触器线圈吸合时的功率,大于电接点压力
表接触
点的功率,所以必须经过中间继电器来转换控制。朋友,可以选择一个中间继电器来过渡,并且注意选择中间继电器时,其线圈吸合时的功率要小于电接点压力表接触点的功率。
55千瓦星三角启动
的
380伏风机电机,三个
接触器
分别选多大的?
答:
380V,18.5KW电机,额定电流大约35A左右。选用空开:63A。选用
接触器
:60A。热继电器:40A。总空气开关:160A。星三角启动,在电机启动时将电机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线,启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3, 星三角启动,属降压...
交流
接触器
名牌上lth:20A Ui690V是什么意思?
答:
Ith20A是表示
接触器的
一个重要的技术
参数
,叫做热稳定电流值,也就是可以在两秒钟内可以通过的最大电流值。20A不是触点的额定工作电流,而是瞬间通过的最大的电流。交流接触器主要技术参数有: 接触器额定绝缘电压(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率。...
四千瓦的电动机一般配用多大
的接触器
说详细点
答:
例如,假设功率因素是70%,那么实际电流为I=18/0.7约为26A。额定电压是380伏的三相异步电动机在理论上CJT1-20A和CJX2-2510的都可以,实际上主要是看是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等来选择接触器触点容量
以及接触器型号
,还有的接触器质量不一,使用CJT1-40A或者CJX2-3210的接触器。
交流
接触器
名牌上lth:20A Ui690V是什么意思
答:
Ith20A是表示
接触器的
一个重要的技术
参数
,叫做热稳定电流值,也就是可以在两秒钟内可以通过的最大电流值。20A不是触点的额定工作电流,而是瞬间通过的最大的电流。 交流接触器主要技术参数有: 接触器额定绝缘电压(Ui)、额定工作电压(Ue)、额定发热电流(Ith)、额定工作电流(Ie)和额定工作功率...
请教施耐德
接触器
LC1D18
的参数
含义是什么
答:
用户可以根据需要选择不同
型号的接触器
,以满足不同的控制需求。总的来说,施耐德接触器LC1D18
的参数
含义是该接触器的额定电流为18A,适用于控制电流在18A以下的电动机或其他负载设备。同时,该接触器具有多种控制方式和接线方式,可满足不同控制系统的需求,并具有结构紧凑、安装方便、维护简单等优点。
接触器参数
里
的
AC1、AC2、 AC3是什么意思?每个状态下电流都不一样?_百...
答:
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对
接触器的
要求也有所不同,常用的负载有以下数种 AC-1 无感或微感负载、电阻炉 AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 AC-5a ...
西门子
接触器参数
leAC-1:50A是什么意思?
视频时间 1:50
正泰交流
接触器
最多能吸合多少次
答:
不同
型号的接触器
吸合次数不同,从几十万次到几百万次不等,实际寿命可能比标称寿命低点。图片为正泰交流
接触器参数
:
接触器的
选择方法
和
原则是什么?
答:
u 负载类型和主回路
参数
确定:主回路参数主要是额定工作电压、额定电流、极数、通断能力、绝缘电压和耐受过载能力等。尤其要注意负载类型。
接触器
可以运行在不同的负载类型下,但是对应
的型号
不同,不能完全依靠主极电压和功率选型。配电类负载(阻性负载)按照AC-1选型;普通电机负载按照AC-3选型;绕线...