排烟
系统风量五万,
风管
1000*500 风机风压,长30米,
计算
结果才262Pa是 ...
答:
你所
计算
结果只是风道的沿程损失。按需要风量、现有
风管
,风管沿程损失约9Pa/m,沿程损失约270Pa。但除了沿程损失,不可能没有其他局部损失,如弯头等。由于风道内风速达27.8m/s,一个90°弯头损失大约有460Pa。因此,选择风机风压时要计算详细。
矩形
风管
的允许漏风量
计算
公式
答:
每秒2.6米转换成每小时多少立方米的风量 解:这得知道
排风管
的截面。 每小时排风量=排风管截面*2.6*3600m³。四百乘二百风管每小时风量是多少立方米 风管每小时风量除了与风管截面积有关外还与风速有关。 设风速为v米/秒,则四百乘二百风管每小时风量是 0.4*0.2*v*3600=288v...
矩形
风管
的允许漏风量
计算
公式
答:
1、系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现
排烟风管
跨越防火分区的现象。根据文献[1],地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)
计算
,该防火分区排烟量为60000m3/h,而平时通风量按换气...
排烟风管
风口为什么距离楼板200?
答:
排烟风管
风口为什么距离楼板200,原因如下:1、风口离顶板越近,越有利于排除储烟仓内的烟气;因为烟气堆积在室内最高的位置,比如顶板下。2、当然风口也不能贴着顶板,这个要根据风口
尺寸
以及风口排烟量,
计算
风口距离顶板的最小尺寸;假设风口和顶板是平行的,那么风口和顶板之间是一个围成的长方体,...
排烟
、补风、新风、
排风
各百叶口风速?
答:
居住建筑和公共建筑排烟和补风百叶≤10m/s,送风、
排风
百叶风速为3.0~5.0m/s。
我想做一个三通
排烟风管
,一头86公分一头56公分要
怎样
做呢!长度是61公分...
答:
你这
尺寸
不小了 这一类的三通 展开放样 可用这个来完成
风管
系统安装检验批容量
怎么算
_百度问一问
答:
、
风管
制作安装以施工图
规格
不同按展开面积
计算
,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆形风管:F=π×D×L 式中: F ——圆形风管展开面积(以m2为单位); D ——圆形风管直径; L ——管道中心线长度。【回答】我是说风管系统安装检验批【提问】防
排烟
的【提问】是不是按...
如何
区分空调管道和防
排烟
管道?
答:
镀锌铁皮价格根据厚度
大小计算
价格,一般从42元到140元每平方毫米不等。防
排烟
系统设计说明:螺旋
风管
的钢板厚度可适当减小10%~15%。排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。
如何
区分空调管道和防排烟管道?空调管道是采用保温材料...
如何计算
用
多大
的风量的轴流风机
答:
1、将系统总风量乘以1. 3~1. 5 的漏风系数,即可求得与之对应的风量,从而选择轴流风机。2、对于超高层建筑可同时
计算
两个着火层,如中间设避难层可分为2两个系统设置。3、根据问题提供的参数计算,风速约19m/s,每米管道阻力为可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r...