88问答网
所有问题
当前搜索:
排污泵10根线接线
90千瓦自耦
水泵
除了3根电源还有6根细线是什么线
答:
你的问题阐述的不够清晰。根据经验判断你说的自耦水泵是
排污泵
的一种安装方式(又叫耦合装置),而不是自耦降压启动方式。潜水排污泵一般维修施工相对复杂,密封措施相对严谨,因此在制造这类水泵的时候,大多数厂家都选择了多项保护措施。因此除了电源三相线之外,会多出来4-6
根线
,这个线又叫保护装置...
三相
排污泵接线
要注意什么?
答:
接电机的话,要通过断路器、接触器、保 护器或者软启动、变频器等实现一次、保 护控制,电机绕组
接法
见图片。 其他负载送出三相380V电源,通过零线 可以提供220V电源,只接两相可以供出3 80V电源,根据负载需要进行选择。 接三相电时,由于有相序,有可能电机反 转,这时任意调整其中两相即可。
潜水式
排污泵
50wq15-15-1.5有两根电缆如何
接线
答:
您的泵是单相的电机220V,很简单2
根线
直接接在电箱上,不必担心接错,看下正反转在换着
接
,
污水泵
是可以空转1-2秒的,看下后马上关电源。希望可以解决您的问题!
三线排
水泵
都是下排水吗
答:
不是。这个自动
排污泵
的电动浮球需要连接三根线,也就是中线和上下限位,也就是到达上限位开始排水,下限位停止的。三相排污泵都是三根火线所以不用区分。只要把接地线分出就行。由于是三相的所以会出现正、反转的现象,这时只要换一下相序就可以了。
两台
排污泵
互为备用,能同时启动吗?
答:
如果这两台
排污泵
的话,都是备用的,当然可以同时启动了,只要线路连接上面有电源的话,就可以同时启动了
我要
接
三相四线380v的
排污泵
,线色为红 蓝黑 双色,请问谁知道该怎么接...
答:
红 蓝 黑 接三相电源,双色线是地线,
接水泵
的外壳。如果不确定,可以用万用表测量,有电阻的三根线就是水泵线圈线。
排污泵线
与浮球线怎么接
答:
拿出万用表,测一下通断啊。先找出公共线。当水位升到一定水位时开始排水,这个常开点闭合。水抽完
水泵
还不停,这个常闭点应该要断开。如果不是这样,那么这个浮球是不是坏了。
谁知道
污水泵
浮球怎么
接线
答:
1、这是一个整体的东西。先两两测出浮球控制三相
水泵
三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。 设副...
排污泵
控制箱如果一常用一备用是不是要来两根5x6的电缆?
答:
看你说的是进线还是出线。控制箱是单电源还是双电源。进线单电源一根,双电源两根。出线肯定是两台
泵
两根电缆
管道
污水泵
如何选择合适的电缆?
答:
如果是潜水
排污泵
,我们需要根据排污泵输送的液体介质来选择布线。比如输送的液体是有腐蚀性的,所以电缆外面的橡胶件一定要用不锈钢潜水泵和耐腐蚀的潜水电缆,否则会因为潜水电缆腐蚀而发生漏电的危险事故。如有疑问,请咨询上海阳光泵业。布线的长度需要根据线缆的长度来决定。如果原线缆是3x
10