88问答网
所有问题
当前搜索:
承台梁如何锚入承台
承台梁
钢筋搭接位置
答:
承台梁
钢筋搭接的位置:上部钢筋搭接位置应在跨中三分之一净跨范围内,下部应在支座四分之一净跨范围内,任何钢筋原则是都不匀许在支座内搭接的,但是其它的连接方式有待商榷。框架:框架结构是指由梁和柱以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗适用过程中出现的水平荷载...
CTL
进入
独立
承台
是按锚固长度、还是
锚
满承台?
答:
一般是
进入承台
,满足锚固。建议在设计交底时,予以明确,以免今后施工验收、施工结算时有分歧。请采纳谢谢
基础连梁钢筋
锚入承台
长度
答:
从
承台
边算起一个锚固长度。
请教一下
承台梁
是否应该按反受力考虑,锚固
怎么
计算?
答:
有无抗震要求,如有抗震要求还要乘以系数,来取得基本锚固长度。直径25的几级钢?给你个公式吧,当基本锚固长度小于
承台
高度时锚固的取值为6D且大于150MM
基础连梁与
承台梁
面标高一致时,连梁面筋与
承台梁
面筋何者在上?何者在下...
答:
这确实是个问题,在两个钢筋网并存的情况下,何者在上、何者在下也没有定论,理论上来说,应首先保证主要受力构件的有效截面高度,但无论
如何
,施工麻烦。所以我对这一情况的处理方式是:当承台顶面配置双向钢筋网,且配筋量不少于底板板面配筋量时,仅要求底板面铁按受拉要求
锚入承台
内,且锚固长度...
承台无面筋时
承台梁
纵筋
锚入
端柱35倍D,该
承台梁
的加密区从柱边算起...
答:
承台梁
也是承台的一种12G901-3图集有相关内容 既然承台梁也是承台,那么承台梁与承台的连接,实际上是承台与承台的连接;目前没有哪本图集有相关内容 所以设计者必须另行设计说明(看图纸结构设计说明)一般承台有面筋从承台边起往里算锚固长度,如果承台无面筋,应该以柱边起算锚固长度 ...
基础三桩承台和四桩承台,
承台梁
标注为DkL时,梁的钢筋是伸到柱还是
进承
...
答:
一般是
进承台
锚固,这和三桩承台、四桩承台没有关系。一般建议,在设计交底时,将此问题列出,请设计单位进行明确。请采纳谢谢
桩基础中的基础梁与
承台
相连接吗?
答:
若一定要知桩基础中的基础梁,是与承台相连接,还是与承台上的柱连接?最起码是与承台上的柱连接。为什么?见下图:基础联系梁JLL配筋构造(一),连联系梁承台上的柱连接,不要说基础主梁与基础次梁了。但桩基础中的基础梁必须满足
承台梁
端部钢筋构造要求。参考资料:16G101-3(替代11G101-3)混凝土...
桩基
承台
施工工艺流程
答:
2、浇灌:桩头、槽底及帮模应浇水湿润。
承台
混凝土应一次浇筑完成。浇筑时应按顺序将混凝土直接倒人模内。甩槎如超过初凝时间,应按施工缝处理。若采用塔吊运输卸料入模时,吊斗出料口距操作面高度以30~1000px为宜,且不得集中往一处倾倒。大体积承台浇筑应采取有效措施,防止因温度应力聚集而产生裂缝。
混凝土为c35
承台梁
遇三桩承台时锚固长度
答:
混凝土的锚固长度都可以执行11G101图集。详见11G101—3第54页。