88问答网
所有问题
当前搜索:
怎样判断变电站的进线与出线
10kV 高压供电系统里 高压
进线
柜、计量柜、PT柜、主受柜、受电柜、所...
答:
1、高压
进线
柜:作为高压受电的柜体,接受市电或者来自发电机的电源 2、计量柜:作为供电局计费用的柜体。如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量 3、PT柜:电压互感器柜,将10KV高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用 4、主受电:及进线断路器柜 5、进线...
变电所
电气主接线形式主要有哪几种?
答:
1、单母线接线 单母线接线又分为有分段和无分段两种。这种接线方式适用于
进出线
回路数不超过3回,电源容量较小、负荷轻、用电量不大的小型
变电所
。2、双母线接线 双母线接线具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但这种接线方式需要增加一组母线,一条
进线
或出线,同时需要增加一台断路器和隔离开关...
什么是电力系统穿越功率?
答:
比如35KV
变电站的进线
是35KV,还要出一条35KV线路。35KV进线除供本站主变外还要将一部分功率经过本站的35KV配电装置再送出。所谓穿越功率就是35KV
出线
所能输送的功率。简单说就是35KV进线输送的电能一部分供中间变电站,一部分又转送到其它变电站。转
出线
路由中间变电站站控制并设保护。穿越功率的大小受...
...请问是不是在
变电站
10KV
出线
就已经有接地了?
答:
我国35KV及以下的系统多是采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。采用这二种接地方式的电力系统都属于“小电流接地”系统。中性点不接地系统长期工作电压和过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压的危险;中性点经消弧线圈接地方式可消除单相弧光接地故障,避免电弧接地过电压的危险。以上两种接地方式最...
变电所
电容电流的计算
答:
一般
变电站进线
是高电压,
出线
是低电压,计算电容电流时只计算母线,出线,负荷设备等即可,也就是说只计算本电压等级的电容电流
变电站
关口表(站内变柜内)电流取自哪里?是取自
进线
柜CT吗?
答:
关口表电流取自
变电站的出线
所装的电流互感器二次测
谁会220KV
变电站
设计根据
进出线
回路确定接线方式?
答:
一般上述情况,220kV、110kV都用双母线接线或双母线带旁路接线。如果是两台主变,10kV可以用单母线分段带旁路接线方式。
进线如何
实现备用,是明备用还是暗备用? 实验
变电站
可有哪几种运行方式...
答:
1. 明确备用是指单独设置一个电源作为备用,例如,如果母线有多个
进线
,这些进线都可以作为明确备用的电源。2. 暗备用通常是指在母线之间设置联络开关或者分段开关。这样,当一条母线出现问题时,可以通过这些开关切换到另一条正常运行的母线。3. 实验
变电站
可以采用多种运行方式,包括但不限于明确备用、...
进线
电压与母线电压是
怎样的
关系
答:
进线
电压和母线电压是电力系统中的两个重要参数。进线电压是指从电力系统的发电厂或
变电站
引入的电源线上的电压,通常是指高压输电线路上的电压。进线电压的大小通常取决于输电线路的长度、导线材质、电压等级等因素。母线电压是指连接电力系统中各个电力设备的母线上的电压,通常是指变电站或配电站中的...
请教10kv
变电所
设计步骤
答:
凡是与架空线路相连
的进出线
,在入户处的电线杆进行接地,可以达到重复接地的目的,每个电缆头均要接地。按规定10kV配电装置的构架,变压器的380V侧中性线及外壳,以及380V电气设备的金属外壳等都要接地,其接地电阻要求不大于4Ω。使用6根直径50mm的钢管作接地体,用40mm×4mm的扁钢连接在距
变电所
墙脚...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜