88问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工程冬期施工规程
请教一下
建筑
行业什么时候进入
冬季施工
,平均温度连续五天低于5度,包括...
答:
当室外日平均气温连续5天低于5摄氏度即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5摄氏度即解除冬施。所以,进入冬施不是按照你的测温记录来的,而是多年的资料。一般就是当地供暖的法定时间。进入冬施前混凝土养护没有特殊要求。如果进入冬施了,可以按照《
建筑工程冬期施工规程
》来实施。
建筑施工
类:冬季气温在15度以下,现浇混凝土后是否需要释水养护_百度...
答:
(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《
建筑工程冬期施工规程
》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。(2)掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,达到抗冻临界强度(4MPa)且温度变化正常,测温间隔时间可由2h调整为6h。测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后...
城市地下综合管廊
冬季施工
专案?
答:
根据本工程冬期施工的混凝土部位、施工现场的实际情况及《
建筑工程冬期施工规程
》(JGJ104-2011)6.3.2条款规定,当室外最低气温不低于-15℃时,对于表面系数为5m-1~15 m-1的结构,宜采用综合蓄热法养护,综合蓄热法施工的混凝土中应掺入早强剂或早强型复合外加剂,并应具有减水、引气作用。混凝土浇筑后应采用塑料布...
冬季施工
混凝土浇筑测温时间隔多长时间?
答:
原始记录签字完毕后交资料员归档。“现场搅拌或商品混凝土”字样填人“备注”栏。表格中各温度值需标注正负号。2、混凝土养护测温记录(1)混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《
建筑工程冬期施工规程
》 (JGJl04)和施工技术方案的规定。(2)掺加防冻剂的混凝土未达到抗冻临界强度(4MPa)之前每隔2h测量一次,...
冬季在什么温度下能现浇混凝土(在常温下养护)
答:
当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入
冬季施工
,冬季气温下降,不少地区温度在0°C之下(即负温),土壤、混凝土、砂浆等所含的水分冻结,建筑材料容易脆裂,给
建筑施工
带来许多困难。连续5日平均气温低于5°C或日最低气温低于-3°C时,就要采取冬季施工措施,以保证
工程
质量。冬季施工,最好使用...
请问
建筑工程冬期施工
中砼试块(受冻前、解冻后)留置组数、送检时间_百 ...
答:
可以看看
建筑工程冬期施工规程
,没有的话就看你们的冬季施工方案,上面怎么留试块、怎么留测温孔都写着的。冬季施工留的试块都有同条件、标养、临界、同转标、结构实体、如有抗渗的话在加抗渗同转标,龄期分别为同条件根据施工情况送、标养28天、临界温度达到零度就送一般就是二天至三天送、同转标56...
混凝土
冬季施工
方案
答:
采用妥善的养护方法,防止早期受冻是保证混凝土
冬季施工
质量的关键。一般应根据气温情况、结构特点和现场能源条件抉择。1、当最低气温不低于-15°C,结构的表面系数(表面积和体积之比)不大于5的地面或地下
工程
,宜采用蓄热法;2、结构的表面系数在5以上,要求获得早强,且电力供应条件较好者,可采用电热法...
什么是混凝土
冬期施工
临界强度?该强度与什么因素有关?
答:
混凝土受冻临界强度:混凝土基本能够抵抗冰胀应力的最低强度(受冻后,最终强度损失不超过5%的预养强度值)。硅酸盐、普硅水泥配制的混凝土,30%设计标准强度。矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,40%设计标准强度。混凝土在凝结过程中如受到负温侵袭,水泥的水化作用受到阻碍,其中游离水分开始结冰,体积增大9%,...
冬季基坑防护方案
答:
建筑基坑支护技术规程JGJ120-993
建筑工程冬期施工规程
JGJ104-974《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20025《建筑施工手册》 二、工程概况 三、冬季施工的定义1. 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97中规定:“根据当地多年气象资料统计,当室外日平均温度连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温...
东北地区从什么时间开始进入土建
工程
的
冬季施工期
答:
据我了解,我国规范中冬季施工不是按照地区分的。根据jgj104-97《
建筑工程冬期施工规程
》第1.0.3条的规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5摄氏度即进入冬期施工。