88问答网
所有问题
当前搜索:
带接地刀闸的隔离开关示意图
防止带电挂
地线
(带电合
接地刀闸
)有哪些措施
答:
(1)断路器、
隔离开关
拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。(2)坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。(3)正确判断正常带电与感应电的区别,防止误把带电当静电。(4)隔离开关拉开后,若一侧带电,一侧不带电,应防止将有电一侧的
接地刀闸
合入,...
隔离开关
在操作及使用中应注意什么?
答:
(2)禁止用
隔离开关
进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作:1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外];2)系统发生一相
接地
时,...
下列关于高压配电装置设计的要求中,哪几项不符合规范的规定?()
答:
气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口。根据第2.0.7条规定,66~110kV敞开式配电装置,每段母线上应配置
接地开关
。根据第2.0.10条规定,屋内、屋外配电装置
的隔离开关
与相应的断路器和
接地刀闸
之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时,还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。
完美
开关
柜设计介绍
答:
⑤五防联锁功能。我们在设计制造开关柜时必须遵守以下原则:高压开关柜因具备防止误拉合断路器,防止带负荷分合
隔离开关
,防止带地刀闸(或接地线)送电,防止带电合
接地刀闸
(或挂接地线),防止误入带点间隔等五种防误措施。⑥温升。为了达到温升的限制条件必须做好以下几点:制造上加强开关柜制造工艺(如...
石油钻井主要包含哪些电气设备电压等级
答:
配电装置顾名思义是用来,计量和控制电能的分配装置。由电源、母线、开关设备、保护电器、测量仪表和其他附件等组成。其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全。这个得按件说电流互感器、电压互感器、母线、
隔离开关
、断路器、避雷器、
接地刀闸
、带电显示器、语音报警、...
常用电气安全标示牌有哪些?使用时应悬挂在什么地方
答:
禁止合闸 有人工作 悬挂在一经合闸即可送电到施工设备的断路器(开关)和
隔离开关
(刀闸)操作把手上。200×160和80×65衬底为白色,圆形斜杠为红色,禁止标志符号为黑色,补充标志为红底黑字、黑体字。禁止分闸 配置在
接地刀闸
与检修设备之间的断路器(开关)操作把手上。200×160和80×65...
下列关于110kV配电装置
接地开关
配置的做法哪项是错误的?()
答:
,分单极接地与双极接地两种:1.单极接地
的隔离开关
应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。2.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的...
装设
接地
线应注意什么?
答:
在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不得挨靠接地线金属部分。(4)对同杆架设的双回线、双母线、旁路母线等电气设备,停一回另一回运行及其它产生感应电压突出明显的设备,应尽量使用
接地隔离开关
(
刀闸
)接地。在无接地隔离开关的设备上所挂的
地线
,均应为带有长绝缘操作杆的地线,以减小操作人员...
隔离开关带接地刀闸
,单极接地与双极接地的区别是什么?有没有人知道啊...
答:
隔离开关
带接地刀闸
,分单极接地与双极接地两种:单极接地
的隔离开关
应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器的母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。2.双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器...